电气设备统一编号有什么规定呀?
lzh2b
lzh2b Lv.4
2005年05月10日 09:57:07
来自于电站工程
只看楼主

请问大伙,发电厂一次设备统一编号有什么规定和要求呀?

请问大伙,发电厂一次设备统一编号有什么规定和要求呀?
yswz777888999
2005年05月10日 15:43:29
2楼
电压等级不同编号第一个号不同。400V是1;6KV是2;10KV是3;35KV是4,110KV是依此类推。隔离开关编号是在相连的开关后面加一数字,用于中性点或PT的隔离开关中间有X。如3X14是指10KV第一组PT的隔离开关。202表示6KV开关;2021则表示与该开关相连的隔离开关。
回复
lllmmmxxx
2005年05月12日 08:41:30
3楼
大一册上就有啊~
回复