医药城现代物流中心--高架仓库,摆放成药,9米高。细读自喷规范5设计基本参数,发现仓库分的好细,不知应该采用哪张表的设计数据?危险等级为何?另外5. 0. 7A 仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设消防排水设施。若设排水设施,很少用到,水封很容易被破坏,反而容易造成室内的污染。是不是不设为好?

医药城现代物流中心--高架仓库,摆放成药,9米高。细读自喷规范5设计基本参数,发现仓库分的好细,不知应该采用哪张表的设计数据?危险等级为何?
另外5. 0. 7A 仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设消防排水设施。若设排水设施,很少用到,水封很容易被破坏,反而容易造成室内的污染。是不是不设为好?
ytwqz
2009年05月08日 14:24:46
2楼
医药高架仓库的喷淋问题?
回复
zzj2002
2009年10月08日 14:25:10
3楼
仓库应该不是严格意义上的洁净区,对空气污染要求不高。而且消防排水可以采用单独的排水管线,污染情况没有想象的严重。
回复
li-linyong
2009年10月08日 14:45:24
4楼
高架仓库,且堆积高度9米高,肯定采用ESFR比较合理。成药是什么:液体还是固体。
回复
li-linyong
2009年10月08日 14:51:21
5楼
消防排水是宜设置,不是必要的。如果能设,可考虑简单的集水槽、地漏加水封井。可参见建水至第4章