关于漏电保护
wall100
Lv.2
2009年05月08日 08:56:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
在有漏电开关保护插座的情况下,业主还要求在上一级增加漏电开关,合理吗
在有漏电开关保护插座的情况下,业主还要求在上一级增加漏电开关,合理吗
免费打赏
lingxuct
2009年05月08日 10:17:16
2楼
JGJ46-2005有这样规定,但不是临时用电,就没必要了。
回复
yhyh07100
2009年05月08日 10:28:08
3楼
没什么不合理,只要整定好保护级别就可以,不要越级跳闸
回复
xuxianjie
2009年05月08日 14:15:09
4楼
上一级至少是该脱扣电流的2倍才可以有选择性
但是没有强制性的要求
回复
爱芳的日子
2009年05月09日 09:58:53
5楼
最好在每户进户线那里也加一个