我现在做的风管630的10米左右是支管,有没有明确点的规范说明要不要加固定支架
我现在做的风管630的10米左右是支管,有没有明确点的规范说明要不要加固定支架
2楼
规范要求15米一个固定支架,每个系统不得小于一个。支管超过10米最好还是加一个。
回复
3楼
02规范无明确要求,是现场情况决定。
回复
4楼
最好说清楚些,如果是风管热胀冷缩的固定支架,就要说明风管内的介质的温度和压力,然后考虑风管需不需高伸缩器。进而决定设不高固定支架。
如果是说设置防摆动固定支架,根据规范是超过20米需设。
回复
5楼
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
6.4.3 第五条 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
回复
6楼
风管防晃支架根据风管不同规格都采用什么型号的型钢做防晃支架呢????
急用,谢谢!!!!
回复
7楼
没做过,没出过问题
回复
8楼
应该需要防晃支架,规范有规定
回复
9楼
当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
回复
10楼
GB50243上有写啊,固定防晃固定支架每20米一个,每个系统不得少于一个。
看主管段多长,之后再加,在短的系统都要有固定防晃支架!
回复