求助 急急!!!风管固定支架安装规范
kay1020
kay1020 Lv.3
2009年05月07日 18:52:25
来自于工地图片
只看楼主

我现在做的风管630的10米左右是支管,有没有明确点的规范说明要不要加固定支架

我现在做的风管630的10米左右是支管,有没有明确点的规范说明要不要加固定支架
免费打赏
torlon
2009年05月09日 09:17:33
2楼
规范要求15米一个固定支架,每个系统不得小于一个。支管超过10米最好还是加一个。
回复
liliting1984
2009年05月10日 10:07:07
3楼
02规范无明确要求,是现场情况决定。
回复
fyman69
2009年05月13日 09:52:45
4楼
最好说清楚些,如果是风管热胀冷缩的固定支架,就要说明风管内的介质的温度和压力,然后考虑风管需不需高伸缩器。进而决定设不高固定支架。
如果是说设置防摆动固定支架,根据规范是超过20米需设。
回复
wwwjiann
2009年05月13日 11:07:32
5楼
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
6.4.3 第五条 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
回复
zhaodongming120
2010年03月27日 20:00:43
6楼
风管防晃支架根据风管不同规格都采用什么型号的型钢做防晃支架呢????
急用,谢谢!!!!
回复
sosoxin
2010年10月30日 00:30:44
7楼
没做过,没出过问题
回复
dq851028
2010年10月31日 14:37:07
8楼
应该需要防晃支架,规范有规定
回复
cy110022
2010年12月22日 22:23:15
9楼
当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
回复
fhxyp19850419
2011年09月06日 11:10:21
10楼
GB50243上有写啊,固定防晃固定支架每20米一个,每个系统不得少于一个。
看主管段多长,之后再加,在短的系统都要有固定防晃支架!
回复

相关推荐

APP内打开