求助 大跨度楼板的配筋
yh930562
yh930562 Lv.7
2005年05月09日 21:42:03
只看楼主

大跨度楼板(比如短跨大于6m)的板厚及配筋应如何计算?若其挠度和裂缝不满足要求时,除采用预应力楼板外,在楼板内可做暗梁(因此种板板厚较大),暗梁在做电算分析时应如何处理?加设暗梁后板的配筋应如何计算?望高手赐教

大跨度楼板(比如短跨大于6m)的板厚及配筋应如何计算?若其挠度和裂缝不满足要求时,除采用预应力楼板外,在楼板内可做暗梁(因此种板板厚较大),暗梁在做电算分析时应如何处理?加设暗梁后板的配筋应如何计算?望高手赐教
zyf5922
2005年05月11日 09:18:24
2楼
建议转到其他版块寻求帮助,这么大的跨度我没有做过,不好发表什么意见。
回复
hrzgy
2005年05月12日 20:38:14
3楼
我个人认为整块板计算.暗梁不在PKPM里输入,而作为加强部分.我原来是这么做的,但我没有做过你这么大跨度的.还不如做井字楼盖呢.
回复
wtx0405
2005年09月20日 17:32:35
4楼
如按常规现浇楼板设计:
1.单向板板厚:1>简支为跨度的1/35,连续为1/40
2.双向板板厚:1>简支为短跨的1/45,连续为1/50
回复
myhtzp
2005年10月06日 22:47:37
5楼
1、按照4楼的方法确定板厚。
2、确定边界条件:边界为厚板则为固端,薄板为简支。
3、厚板应双层配筋。
4、也可选用SP预应力板。
回复
hdy1982
2005年10月07日 10:48:21
6楼
设暗梁的话只能凭经验~
跨度这么大,软件算的话挠度肯定超~
回复