只看楼主

我单位有一110KV主变,原来没有出现差流越限报警,但在一次调整运行方式时,突然出现差流越限报警,目前变压器的有载调压开关有17档,当调至14档及以上时就一直报警,以前是在运行到15档时报警。请各位大虾帮忙分析一下,谢谢!

我单位有一110KV主变,原来没有出现差流越限报警,但在一次调整运行方式时,突然出现差流越限报警,目前变压器的有载调压开关有17档,当调至14档及以上时就一直报警,以前是在运行到15档时报警。请各位大虾帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
wbbdkai
2009年05月08日 09:09:23
2楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
huahua732
2009年05月08日 20:56:00
3楼
进行有载调压的时候可能出现差流,所以也有可能出差差流超限告警的情况,归根结底是差流越限的定值设的太低所至,楼主可以看看差流越限值到底是多少,如果在1A以上,则有可能是平衡系数出现问题了,试着算算定值。
回复
mxl2006178
2009年05月27日 09:12:13
4楼
差流在1A以上,但现在用的是微机保护装置,装置内部自平衡,这样会不会是装置有问题
回复
sfmzhou
2009年06月06日 15:19:14
5楼
设大一点就可以了!