关于电涌保护器和前段熔断器的问题
lojanck
lojanck Lv.2
2009年05月06日 20:54:22
只看楼主

电涌保护器(SPD)和熔断器串联使用时,SPD的放电电流是KA级的,而熔断器的短路保护电流是A级的,那么当雷电波侵入时,熔断器能承受雷电波的电流吗?如果不能承受,那熔断器断开后,SPD就无法将用电系统强大的电流引入地下了。小弟甚是不明白,还望大虾们指点一二。

电涌保护器(SPD)和熔断器串联使用时,SPD的放电电流是KA级的,而熔断器的短路保护电流是A级的,那么当雷电波侵入时,熔断器能承受雷电波的电流吗?如果不能承受,那熔断器断开后,SPD就无法将用电系统强大的电流引入地下了。小弟甚是不明白,还望大虾们指点一二。
免费打赏
amnieli
2009年05月06日 23:59:05
2楼
雷电流时间是10的-6方秒级的,而熔断器的熔断时间是毫秒级的,故而熔断器发热量不能熔断熔丝。可以查查相关熔断器的熔断曲线救明白了。
回复
lojanck
2009年05月07日 11:02:43
3楼
那在选择熔断器的时候,只需要考虑起额定电流及分断能力即可吗?也就是说额定电流能承受其所连接线路的正常工作电流,而分断能力要比SPD的最大放电电流大,是这样吗?
回复