我想请教一下大家,电缆通过金属软管进电机接线盒,是直接将金属软管接头(或加变径体)接在电机接线盒上?还是要再加一个密封装置(有的人把它叫锁紧装置)?我现在一个国家重点项目,现在端接进行到一半,自己内部有人提出了这个问题,说我做的计划有问题郁闷啊我现在是软管接头直(或通过变径)接连接线盒希望能帮帮我技术规格书上也没有很明确的说明,很含糊先谢谢大家了:Q
我想请教一下大家,电缆通过金属软管进电机接线盒,是直接将金属软管接头(或加变径体)接在电机接线盒上?
还是要再加一个密封装置(有的人把它叫锁紧装置)?
我现在一个国家重点项目,现在端接进行到一半,自己内部有人提出了这个问题,说我做的计划有问题
郁闷啊
我现在是软管接头直(或通过变径)接连接线盒
希望能帮帮我
技术规格书上也没有很明确的说明,很含糊
先谢谢大家了:Q
2楼
电机接线盒进口处有螺纹的,金属软管接头上的螺纹与至相配就可以了?
电机资料上没有电机接线盒进口处螺纹的数据,让施工技术员去测量后,加工一个两螺纹(金属软管接头螺纹和电机接线盒进口处螺纹)相配的过渡接头。
有的小电机接线盒进口只是铁皮(没螺纹的)口,那就在金属软管接头(外螺纹)上加一个锁紧螺母。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-7 06:21 编辑 ]
回复
3楼
感谢你的回复,真的很感谢
你说的过度接是否就是我前面说到的“变径接头”?
现在也没有人最终拍板,我等着命运的“审判”。。。唉
我今天又看了一下说明,发现我所说到的软管接头后面再加密封只用在nuclear power上,民用都不用这种
但我的理解也只是说测量电缆才用这种,一般的动力控制都用软管接头就行了
唉,怕要出大事请了,郁闷ing
回复
4楼
要自信!不要“等着命运的“审判”。。。”!有理就要力争。
你的金属软管不是“防爆挠性管”吧?
[