只看楼主

10KV电缆,约一公里,地埋;中间有几个分支,有一相绝缘低,做直流耐压试验,被击穿,绝缘为0,请问怎么找到故障点?

10KV电缆,约一公里,地埋;中间有几个分支,有一相绝缘低,做直流耐压试验,被击穿,绝缘为0,请问怎么找到故障点?
免费打赏
dengjiansc
2009年06月22日 13:45:11
12楼
那颗钉子不象是有人搞鬼,当时是运行中的电缆突然发生接地,也是用电桥测到故障点就在电缆终端头附近,开始以为是电缆头没做好,锯掉一节重做,一工人好奇剥开了锯掉的电缆发现的。铠装上没有洞,钉子斜插在铠装的里面,说明钉子不是外部钉入的,运行中的电缆相信也没人敢那么做,当时还在说要找电缆厂的麻烦。
回复
yydgzxk
2009年06月23日 08:11:00
13楼
电缆厂有专门的厂家,我们这有个客户碰到过,中间有一相有断点,厂家来测量一次要3000块。。。。。真黑。。。。。

不过确实很好用,测量出的点一般误差在20公分以内。。。。。。。。。