电缆被击穿
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2009年05月06日 13:07:13
只看楼主

10KV电缆,约一公里,地埋;中间有几个分支,有一相绝缘低,做直流耐压试验,被击穿,绝缘为0,请问怎么找到故障点?

10KV电缆,约一公里,地埋;中间有几个分支,有一相绝缘低,做直流耐压试验,被击穿,绝缘为0,请问怎么找到故障点?
免费打赏
song237358304
2009年05月06日 14:31:46
2楼
有专门的测量仪器的
你也可以分别在电缆的两端加直流电压,测出电流来算电阻,然后再根据线路阻抗来算出大概的位置。
回复
xj.7204
2009年05月06日 15:18:55
3楼
中间有几个分支,是指10KV的三相电缆分成两个或是两个以上的三相电缆,还是10KV的三相电缆分成3个单相的电缆?其中电缆击穿是单相还是三相的?本人未成施工过,问的不好请见谅.
回复
lingxuct
2009年05月07日 06:49:24
4楼

外行!10KV高压电缆不可能发生金属性短路,无法用直流电阻法测量击穿点(位置),因10KV电缆的主绝缘层厚约有6mm,击穿点只是被打穿一个极小的孔,无法测到电阻。
最老的办法是加上试验电压,让击穿点打火,用声音探测器听击穿点的放电声音。
现在是用“电缆故障探测仪”,它的原理是利用故障点放电的回波时间测量距离的。
回复
dengjiansc
2009年05月07日 17:59:50
5楼

你也太过绝对了,我就看到过10kV电缆金属性接地。也可以人为的让高阻接地变成低阻接,一旦变成了低阻接地,上面的方法是可以弄出个大概位置的。
回复
gdyy27
2009年05月07日 19:07:29
6楼
可是后来耐压又能够上去了,绝缘也上去了!
是不是刚开始有潮气,打耐压时被烘干了?电缆还能不能投运?
回复
pippen_m
2009年05月07日 19:12:23
7楼
学了学了,还没有遇到过:)
回复
lingxuct
2009年05月07日 20:06:46
8楼
5楼朋友有高见,把你看到过的金属性接地故障介绍一下好吗,是用什么方法“人为的让高阻接地变成低阻接(地)”,让科学成为公共的科学,查高压电缆故障容易些。
别说你也不知道!如果你也不知道,说没资格说人家“太过绝对了”!!!
回复
yin12yeah
2009年05月07日 23:50:19
9楼
学习了 。。。。继续关注
回复
dengjiansc
2009年06月22日 11:44:23
10楼
告诉你一个实例。某电厂的一路出线电缆长度300米左右,开始接地电阻很高,具体数据记不起来了(十年以前的事),大年初一使用了加压设备及1250A的直流焊机将故障点的绝缘烧掉了20公分长,使用电桥测出来的故障点在一个山坡上。还有一次居然在电缆的铠装与主绝缘之间找出一颗钉子,这更离奇了吧。你没经历过的事并不代表不发生,搞技术的人还是低调点好。
回复
eighth95812
2009年06月22日 12:48:44
11楼
这种施工后外界因素造成的金属性接地故障我也碰到过,在海宁的一个火电厂,钉子直接将金属屏蔽与导体短接,我们分析是竞争对手搞的鬼

[ 本帖最后由 eighth95812 于 2009-6-22 12:51 编辑 ]
回复