关于无功补偿的元件选择
zjianxiong12
2009年05月06日 12:45:48
只看楼主

现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。

现在变压器是10/0。69的
那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以
,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
免费打赏
欢快的
2009年05月06日 12:48:47
2楼
不可以,10kV侧或者380侧不能补吗?
回复
zjianxiong12
2009年05月06日 12:53:18
3楼
就低压侧补偿的,真的不好选
回复
cyb7311
2009年05月07日 12:54:06
4楼
690V系统不可以用380v的接触器和避雷器,电容接触器施耐德有690v(相比人民贵一些),
避雷器也有690v的比如:HY1.5WS-0.3/1.3(核实一下型号)
回复
tangxl2009
2009年12月05日 21:01:20
5楼
特定生产 电压等级750V的完全满足 用复合开关啊
回复
wqq712
2010年01月08日 09:55:40
6楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
hwc_wy
2010年01月08日 15:45:46
7楼
电压等级不同时不允许用的,所有元件说明上都有一个可以使用的范围的超出了,可能元件就可能故障烧毁,或者误动