独立相邻二间配电房开关柜能做并列运行吗?()
jinllking
jinllking Lv.2
2009年05月06日 11:01:32
只看楼主

独立相邻二间配电房开关柜能做并列运行吗?请提供一下参考规程.万分感谢(速)

独立相邻二间配电房开关柜能做并列运行吗?
请提供一下参考规程.
万分感谢(速)
免费打赏
jinllking
2009年05月06日 11:15:18
2楼
请大家来看看我的贴:time:
回复
xj.7204
2009年05月06日 11:37:31
3楼
并列运行?互为备用吗?
回复
jinllking
2009年05月06日 11:46:29
4楼
变压器并列运行,相邻两间的低压开关柜能设联络吗?
回复
jinllking
2009年05月06日 11:49:21
5楼
主要是想了解两间独立相邻的低配房能设联络否?
要有规程参考的
回复
lingxuct
2009年05月06日 11:49:39
6楼
“独立相邻二间配电房开关柜能做并列运行吗?”
这是什么问题,独立又相邻,是二间配电房,想把它们的开关柜“做并列运行”?
变压器有并列运行条件的,开关柜并列的条件是什么?
电压相等,同一电源还是上级允许并列?

开关柜并列与配电室有关吗?是开关柜并列还是母线并列?
二个房子的母线是同一电压吗?有母联开关吗?为什么要并列?
既要并列,当初为什么把它们分开(到二个配电室)?

不是实际的管理人员,能不能操作还不知道,自己要操作的开关,自己没有操作规程?还要人家提供,人家的对你有用吗???

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-6 11:55 编辑 ]
回复
jinllking
2009年05月06日 12:18:50
7楼
我把情况说仔细一点.
我公司原由配电房一座,单电源供电,内设两设1250KVA变压器,两变压器作并列运行,低压设母联.
本期增1250KVA变压器一台,要与原两台变压器并列运行,且低压开关柜与原有低压开关柜设母联(母线联络).应原配电房空间不足,想在原配电房旁边立间新配电室.
请教低压新老配电室能否设母线联络.本人找不到相关规程.请帮忙.
同一电压,设母联开关.考虑用电可靠性,必须并列
回复
jinllking
2009年05月06日 12:21:29
8楼
请教,低压新老配电室低压开关柜能否设母线联络.
回复
jinllking
2009年05月06日 12:23:35
9楼
在设计,运行管理是否与电力相关规程冲突
回复
sayakagirl
2009年05月06日 22:40:25
10楼
学习中,书本上不是说变压器并列运行不允许么?我这块不懂,学学.
回复
amnieli
2009年05月06日 23:43:22
11楼
关键在那堵墙,没有见过这种情况,弄不好出人命
回复

相关推荐