电缆沟一般采用预埋件,请问一下预埋件的型号和规格是怎么样的,我看到的资料是通长整条敷设扁刚,可这样的话敷设到水泥里面的截面不是很少了吗,那支架承受住电缆的重量啊?是不是埋好了后把支架直接焊上去就好了(我的意思是焊支架的点是不是砌在水泥里面的)?
电缆沟一般采用预埋件,请问一下预埋件的型号和规格是怎么样的,我看到的资料是通长整条敷设扁刚,可这样的话敷设到水泥里面的截面不是很少了吗,那支架承受住电缆的重量啊?是不是埋好了后把支架直接焊上去就好了(我的意思是焊支架的点是不是砌在水泥里面的)?
2楼
说不清楚,画个图给你:
回复
3楼
非常感谢楼上的兄弟,我总算明白了
回复
4楼
被lingxuct 这么一带我都想去施工单位了,在设计院里见不到实际的东西跟施工工序啊.
回复
5楼
很不够详细 有跟好的资料吗?
回复
6楼
请问楼上,电缆沟预埋件(2楼的图)哪里不详细?
跟(更)好的资料是什么?
回复
7楼
区管的图一般是建筑人出的图吧,这个你都知道
回复
8楼
呵呵,区管干电气几十年了,经验丰富着呢!
回复
9楼
2楼老师的图蛮好啊一目了然。
另外,一直有些困惑,想请教几个事:
1、是钢板吗?还是要用镀锌扁钢?
2、预埋件与为何一般都是这样分开做,而不选择通长?是否因为成本?
3、不埋设上下通长的预埋件(钢板?),电缆沟接地是否必须在每一层支架都敷设扁钢或圆钢?
望不吝赐教。急需知道:(
回复
10楼
其实很简单啊,楼主找结构专业要个图纸一看就明白了
一定要结合结构的图 才能真正弄懂
回复
11楼
回复