热水采暖系统的工作压力如何确定
wjfyyy
wjfyyy Lv.3
2009年05月05日 11:46:05
来自于采暖供热
只看楼主

如题,施工图上如果没有工作压力值时,采暖系统工作压力=静压+循环泵吗?

如题,施工图上如果没有工作压力值时,采暖系统工作压力=静压+循环泵吗?
flier_01
2009年05月06日 12:52:44
2楼
准确的工作压力应根据管网水压图确定
如果只是简单估算
可按
静压+0.2~0.3MPa
确定
这是估算的
不适用于系统特别庞大
或同一个系统里有较之高许多的建筑的情况
回复
gxfdhk
2009年05月07日 13:21:39
3楼
我觉得应该是热水采暖系统的沿程阻力损失和局部阻力损失,不知说的对不对,我也需待正确答案
回复
yuerrixue
2009年05月29日 15:32:50
4楼
有专家来讲讲不?急切啊,没做过,所以没把握啊
回复
wjhruyi
2009年12月07日 21:43:47
5楼

支持这种说法呀,虽然说是用水压图嘛,不过很多的工程就是单独一个建筑做采暖,室外什么参数都没有(有些就是甲方直接应付节能审查只是图纸上做采暖),哪有水压图让画嘛,不过没这个参数还不让过,只能估算了;静压+0.2~0.3是没什么问题的,碰见变态要水力计算书的这个数比静压也大不了多少,因为只能计算热力入口处的工作压力了嘛,那些沿程阻力设计的时候本来就够小的;另外那些碰见人家问工作压力就说水压图的人,问一下除了简单小区整体做采暖的有几个画水压图的,我才不信你一个楼一个楼的扣.....
回复
ahtk
2009年12月15日 21:13:29
6楼

:) 采暖系统工作压力=静压+循环泵扬程/2+(地势最高点-地势最低点高程)
:) 采暖系统最高工作压力=系统定压点压力-定压点到循环泵入口的压损+循环泵扬程(适用于地势高差不大的小区域供暖)
:) 如果供暖区域比较大,而且地势起伏较大,最好在水压图上找出系统最高工作压力的点来确定采暖系统工作压力(不要超过1.0MPa,否则要采取相应的措施)
回复
wanghy1995-2009
2009年12月15日 22:19:51
7楼
有专业的说一下,我还是不明白
回复
vk3001h
2009年12月16日 13:25:05
8楼

完全错误。工作压力完全是外网参数,与单体建筑没有任何关系。因此,用单体建筑静压+0.2作为工作压力纯属胡闹,水压图求解才是唯一正确的。当然,在没有任何外网条件的情况下用水压图求工作压力属于巧妇难为无米之炊,事实上行不通。现在分两部分说说我的看法。
1、用单体建筑静压+0.2作为工作压力纯属胡闹的原因。什么是工作压力?系统正常工作时承受的压力。换句话说,就是系统入口供水管压力表的读数。我们知道一个完整的采暖系统是由热源(暂以锅炉为例)、外网、末端(单体建筑采暖系统)组成的。以水压为考察参数,锅炉出水口压力最高(定为P0),经过外网克服管道阻力(定为Pw),则末端系统进口压力为P0-Pw。这就是该建筑的工作压力。我们可以看得出来,这个参数与单体建筑的高度没有任何关系。
2、既然工作压力不能用静压+0.2来算,也没有水压图,怎么办?举一个现实的例子:我刚做完的一个小区,场地平,没有高差;采用1.0MPa锅炉,外网总阻力22m。单体都是住宅,最低13层,最高30层,层高均为2.8m。动力站是热力公司做的,没有给我参数。最末端是个13层楼,它的供水管压力是多少?估算一下嘛!锅炉出口1.0MPa,外网阻力取22/2=11m,系统入口大约是0.9MPa。当然,这个数字不是很精确,但是不会相差太多。你用静压+0.2算算试试?13层楼高36.4m,考虑到室内外高差取整算37m,加上0.2MPa也不过0.57MPa。与0.9MPa相比差多少?
一定要记住:工作压力不是由楼高决定的,是由锅炉决定的!一般来说,三五十万平米的小区外网阻力也就是20m左右,循环泵扬程30m左右。离锅炉房近的建筑可以直接拿锅炉出口压力作为工作压力,离得较远的可以用锅炉压力-0.15MPa来估算,中间的酌情插值计算。如果要求不严,可以一律用锅炉压力来算。
回复
kalaxiang
2010年03月28日 11:15:34
9楼
有专家来解答一下吗 被困扰着呢
回复
flier_01
2010年03月28日 15:52:36
10楼
8#楼朋友的说法有一定道理
但是有点偏颇
单体系统的工作压力无疑跟外网关系极大
但并非与单体没有任何关系
因为,设计热源时,系统定压就是考虑本系统所带最高单体的高度之后,综合确定的
如果,热源定压完全不考虑任何单体建筑,胡乱确定
那无疑是闭门造车
所以,我在2#楼给出的估算方法,是以一般的系统为基础的
(因为,很多小区,一般是先设计单体,再设计换热站
因此,在单体建筑设计说明中的工作压力,就只能估算,这里鄙人提出的估算方法有很大的适用性)
但是当系统极为庞大,或者场地高差极大,或者热源设计者完全不考虑单体时,是不适用的
(或者应适当考虑这些因素变通后使用)
这时,请根据热源,外网情况,画水压图确定

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-28 16:02 编辑 ]
回复
wl9628011
2010年09月02日 15:46:04
11楼
8楼 你说的不对吧 ! 我觉得是不是锅炉的压力也是根据你单体情况综合选择的,怎么成了 单体的工作压力根据锅炉压力定呢
回复

相关推荐

APP内打开