制冷压缩机预热不停,请教同行,急!急!!急!!!
zymbxd
zymbxd Lv.3
2009年05月04日 17:58:42
只看楼主

一台冻干机上的制冷压缩机用的制冷剂为R22,前几天刚清洗过低压阀滤芯,洗过装好后就没开,今天准备开机预热,但上电预热后一直不停,看了一下压力表,低压为0,中压在0以下,高压油压正常,请教高手是咋回事???

一台冻干机上的制冷压缩机用的制冷剂为R22,前几天刚清洗过低压阀滤芯,洗过装好后就没开,今天准备开机预热,但上电预热后一直不停,看了一下压力表,低压为0,中压在0以下,高压油压正常,请教高手是咋回事???
zymbxd
2009年05月04日 19:59:56
2楼
你查一下控制电压是多少
风清云淡 19:17:46
还要查哪呢
红旗 19:17:51
在断电的情况下,拆除低压机电器接线
红旗 19:18:34
将拆除的线用绝缘胶布分别包裹,
红旗 19:18:44
然后上电开机
红旗 19:19:06
看是否一号机还自动收液
风清云淡 19:19:15
再看停不停是吗
红旗 19:19:26
是的
风清云淡 19:19:39
如果还不停呢
红旗 19:19:42
如果不自动开机收液了
红旗 19:20:08
就是低压继电器故障,或压力管路故障
风清云淡 19:20:33
低压继电器一般不会坏吧
红旗 19:20:46
另问你,低压继电器的压力管路接在压缩机什么位置
风清云淡 19:21:09
好像低压阀那里
红旗 19:21:11
是压缩机低压缸盖上
红旗 19:21:20
还是进气角阀
红旗 19:21:55
如果在压缩机进气角阀上
风清云淡 19:21:58
低压阀上
红旗 19:22:45
那么你肯定是在清洗虑网后,把这个阀的阀杆褪死了
风清云淡 19:23:13
褪死了啥意思
红旗 19:23:22
你试试将这个角阀的阀杆向里转两圈
风清云淡 19:23:38
开的太大了??
红旗 19:23:47
是的
风清云淡 19:24:11
解释一下,大哥
红旗 19:24:32
因为这个压力口,如果褪死后,就被阀关闭了
红旗 19:24:53
看了你对这个阀不是很了解
风清云淡 19:24:59
是的
红旗 19:25:21
如果咱们没有说错的话
风清云淡 19:25:44
清洗前我把阀关死,清洗后我再开足
红旗 19:25:54
你明天将阀杆关两圈,这个故障就消除了
红旗 19:25:59
呵呵,
回复