电缆沟的过道如果做窄会有什么影响 我800宽沟 左右是300的支架 过道宽200 比标准图的小 会有什么影响
电缆沟的过道如果做窄会有什么影响 我800宽沟 左右是300的支架 过道宽200 比标准图的小 会有什么影响
2楼
呵呵 哪位高手指教一下 谢谢
回复
3楼
过道=800—(300+300)=200?
这么小的沟,深度不会超过1000吧(就是“过道”只站人的脚,腿部以上不会碰支架吧),有200不会出问题的。
回复
4楼
国标《94D101-535KV及以下电缆敷设》图集中有具体做法,如果是在室内敷设电缆考虑到以后的维修方便,800宽电缆沟还是单侧布置的好,或电缆沟加宽到1000即可。