在高压电容补偿装置中,为了限制涌流和谐波,需要采用串联电抗器。为了降低成本,我有一个问题想请教杨老师:在母线进柜后,先接串联电抗器,然后再通过真空接触器串联到补偿电容器上。也就是说,多个补偿柜共用一个电抗器。不知道杨老师能不能看懂我的表述。想知道这种方案可不可行?为什么?

在高压电容补偿装置中,为了限制涌流和谐波,需要采用串联电抗器。为了降低成本,我有一个问题想请教杨老师:

在母线进柜后,先接串联电抗器,然后再通过真空接触器串联到补偿电容器上。也就是说,多个补偿柜共用一个电抗器。不知道杨老师能不能看懂我的表述。

想知道这种方案可不可行?为什么?

电容补偿.JPG

免费打赏
qinxiao1221
2009年05月07日 09:15:53
12楼
着实不错!:victory: :handshake :call:
回复
sydyzjl
2009年05月07日 10:19:37
13楼
有求必应,排忧解难,可为师,鉴定完毕!!!:call:
回复
xuxianjie
2009年05月07日 17:25:10
14楼

现在从事什么行业?
回复
首席技术官
2009年05月07日 19:44:37
15楼


现在转型从事与工业自动化相关的产品、工程、服务。(从零开始)
要学的还是那么的多,感觉有点力不从心。不过还必须努力,尽快掌握。
每天想得大多是各种控制方案,也是比较繁杂的,大部分依赖自己领悟与实践。
回复
首席技术官
2009年05月07日 20:15:59
16楼

在这里给您发信息,但是提示收件人不存在或重复?
回复
zxzx19871202
2009年05月07日 20:44:14
17楼
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
回复
cnadragon
2009年05月07日 20:58:05
18楼
杨老师,我也是从事自动化的,我目前在努力学习电气,我们以后可以经常交流交流啊
回复
nengwuguan
2009年05月18日 11:29:27
19楼
:handshake :handshake :handshake
回复
xuxianjie
2009年05月18日 11:47:11
20楼

杨老师在那工作?
在北京吗?
回复
wshzj52
2009年05月18日 13:11:05
21楼
如果是静态补偿的话可以先接串联电抗器,然后再到补偿电容器上。如果是动态的话就不可以了。因为电感的阻抗是固定的而容抗是虽负荷在变化而投与切,因此谐振的频率也在变化,这样起不到消谐作用,而且会造成谐波过大而烧毁补偿电容器。