降温慢请大虾诊断
semo99
semo99 Lv.2
2009年05月01日 14:42:04
来自于制冷技术
只看楼主

小弟刚弄了个30立的冷库,要求-18度,用5P沈阳谷轮水冷半封闭,R22冷媒,打到-15度很痛苦0到-15要打3个多小时.现在-11度低压0.1高压1.12,那位大哥帮忙看看那里有问题

小弟刚弄了个30立的冷库,要求-18度,用5P沈阳谷轮水冷半封闭,R22冷媒,打到-15度很痛苦0到-15要打3个多小时.现在-11度低压0.1高压1.12,那位大哥帮忙看看那里有问题
免费打赏
szwzk
2009年05月01日 22:43:34
2楼
有可能冷媒少了或膨胀阀调节不当,不过你没有详细说下配置和具体情况,很能分析。
回复
semo99
2009年05月02日 14:59:24
3楼
冷库30立左右,5P沈阳谷轮半封闭水冷,蒸发器用DD7.5 /40M2 膨胀阀FVE-3-C,回气管路长3米,温度降到-12度大概要一个多小时,现在打到-8度低压0.08高压1.12,我自己感觉低压压力低了一点,把膨胀阀调大点回气管壁又上霜,现在的问题是温度降不下去.到-15就不行了,那位老大指点一下该怎么办才能把温度拉下去啊,救救啊,里面还放10W多块钱的货
回复
荣昌制冷
2009年05月02日 15:08:41
4楼
库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度(始终比库温低5度左右),对照R22的《热力性质表》,-17度相对应的压力是0.18MPa表压,你的低压太低了,把膨胀阀调大,怕什么?回气管壁又上霜是正常现象啊。
回复
semo99
2009年05月02日 15:24:13
5楼
荣昌师傅见到你真是太好了,机子是现在这个状况就结露了,再调大膨胀阀就起霜了啊,我也是想不通,帮我装机的师傅说低压比较低是压缩机吸力好的缘故,我也郁闷
回复
wuxingzhe83
2009年05月03日 22:16:20
6楼
如果是风冷的
见意在加至冷剂
回复
wuxingzhe83
2009年05月03日 22:17:02
7楼
膨胀阀在关点,,,,,,,,,
回复
shandian2298
2009年05月04日 13:26:00
8楼
按照荣昌说的没错,低压不能太低。回气管结霜是正常的,霜要接到压缩机的回气口处。
回复
semo99
2009年05月05日 12:20:35
9楼
膨胀阀调大,低压压力没上多少机头却上霜了怎么办?现在-14度低压0.1高压1.12,
回复
yinjunwei1123
2009年05月07日 21:56:05
10楼
蒸发器用DD7.5 /40M2 ?哪个厂生产的? 你被骗了,现在有的厂商或经销商把制冷量与蒸发面积标大,你是没有办调的!
回复
shengwst
2009年05月12日 05:58:53
11楼
照荣昌说得做没错,不要怕,就是要在制冷末期调节膨胀阀,要慢慢调,往机器的结霜速度不是太快就好。但结霜不要超过吸气阀口,这是你的底线。
回复

相关推荐