风管的布置问题?
recolder
recolder Lv.5
2005年05月08日 12:49:04
来自于中央空调
只看楼主

图中左右两边的风管布置那种更好些呢?风管/风口设计中应该注意些什么问题大家交流交流

图中左右两边的风管布置那种更好些呢?
风管/风口设计中应该注意些什么问题
大家交流交流

1115528016515.JPG

免费打赏
ccc-kt
2005年05月08日 14:27:41
2楼
个人觉得还是后一种要合理一些
因为我们有时在布置风口的时候 没有去考虑施工方面的问题
实际上 前者的施工进度要比后者慢
另外 在主风道上布置风口 有可能造成送风变成回风
特别是在大风量的情况下(如净化空调) 这种情况应避免

个人看法 请大家指教!
回复
fangoppo
2005年05月08日 15:02:26
3楼
感觉是后一种好,在主风管上布置送风口,同时在主风管上的送风口的部位是在四通位置,送风不是很均匀吧,个人意见,供参考
回复
zht2004
2005年05月08日 19:36:24
4楼
支持后者,除楼上的意见外

从投资角度,后者省料、制作安装难度小、系统调整相对简单些!

但如果是做净化系统,还是选前者比较合理
回复
jswgq-55
2005年05月08日 19:41:01
5楼
前者调节器多,不易平衡。阻力大。
回复
wangganghand
2005年05月09日 09:41:36
6楼
第一种我认为好一点
回复
car1234
2005年05月09日 10:02:16
7楼
本人也认为是后者好一点,不管是从设计的计算方面还是实际的施工当中都能体现出后者的优越性.
回复
zmzw
2005年05月09日 10:24:37
8楼
我想请教大家一下:与设备平行的两个风口效果会怎么样?会不会应阻力过大,风量不均?
回复
sky.zhou
2005年05月09日 11:42:08
9楼
后一种要合理一些
回复
jswgq-55
2005年05月09日 14:03:23
10楼
关键是调节难度增大,不易操作。
回复
hlyu
2005年05月09日 14:31:43
11楼
从风量的调节和分配上来讲,觉得还是后一种要合理一些。因为前者的送风口的部位是处在主风管四通管的位置上,极易造成风量调节和分配上的困难。用材差不多,可在安装、施工方面来讲,前者的安装、施工进度要比后者慢些。