这样的接线,电费谁来付?
fuyanghao
fuyanghao Lv.2
2005年05月08日 12:08:43
只看楼主

现在我遇到这样的一个真实问题:不知何故,负载接在A表出线的相线与B表出线的中线之间,都是单相电子表,现两户人家搞不清楚到底对电能计量有什么影响,请各位指点。

现在我遇到这样的一个真实问题:不知何故,负载接在A表出线的相线与B表出线的中线之间,都是单相电子表,现两户人家搞不清楚到底对电能计量有什么影响,请各位指点。
免费打赏
m_1983
2005年05月08日 12:32:56
2楼
如果A表与B表的中性线(N线)是在一起的,由A表计量。单相电子表与机械式是一样的。
回复
fuyanghao
2005年05月08日 23:20:59
3楼
谢谢!单相表原来是计量在相线上的。
回复
c-js
2005年05月09日 00:34:49
4楼
负载接在A表出线的相线与B表出线的中线之间,对A表电能计量有影响(电费增加),因为电表相线接线是1进3出、2为电流进线;中线接线是4进5出实际是表内是相连的。
回复
fuyanghao
2005年05月24日 15:33:52
5楼
我还听说如果中线不从表内走的话,计量会不准,但是不知道是增加还是减少计量.
回复
王若男
2005年05月24日 21:58:39
6楼
和中线是没有关系的!它只是给电度表的电压线圈提供一个220V的电压!只要和电表连接良好,电压线圈及电流线圈都工作,是不会影响电表的计量的!给负载的线当然也要连接良好呀!单相必须是220V,不可以虚接的!
回复
good1999lee
2005年05月24日 22:28:32
7楼
关键是看电表的电流线圈接在火上还在地线上,最好请专业人员检查一下。
回复
fuyanghao
2005年05月25日 16:09:49
8楼
电表的接线没有错,是后来用电设备搭错了!
回复

相关推荐