如题,轴流风机380v,要求在在室内、外便于操作的地点设置电气开关,作图时一不小心设计成翘板开关控制了翘板开关好像只有250V的。估计要选小微断了,请问下各位平时都是选什么控制轴流风机的
如题,轴流风机380v,要求在在室内、外便于操作的地点设置电气开关,作图时一不小心设计成翘板开关控制了
翘板开关好像只有250V的。估计要选小微断了,请问下各位平时都是选什么控制轴流风机的
2楼
翘板开关控380v轴流风机
回复
3楼
这个图可满足你的室内外操作,翘板开关是双控的就可以了,
回复
4楼
原来那个号上不去,新注册了一个(我是lz),谢谢上面两位
另外有个问题,昨天我也考虑了下,不知道用小微断装在xm-9这样的小照明箱,在室内方便的地方集中控制好,还是如上面的图安装好,而且刚刚考虑了一下,可不可以用微断代替上面的接触器?既翘板开关连接c相和N相,断开时,断路器abc相是否全跳,查找样本发现,abc三相是一个连柄操作
回复
5楼
只有按3楼的方法了,无其他更好的做法了。但这种做法有个缺点,就是无热继电器的过载保护,有也难装了!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-1 18:00 编辑 ]
回复
6楼
支持2008的方案,你的想法和我不谋而和,并在实际的新风系统工程里我用过了,效果很好!:lol
回复
7楼
个人认为:在交流接触器前应装一个断路器做配电用(短路、过流保护);接触器后应接热继电器做过载保护。
还有,为什么不用按钮控制,要用翘板开关控制呢?
回复
8楼
回楼上的,我觉得接触器后面可以不用热继电器了吧,轴流风机一般都是小功率
至于你说的按钮控制,我一直都想做,倒是咨询过其他设计人员,都说的是按钮适合于二次设计,一次不怎么使用
回复
9楼
可以就在现场加个电磁启动器。带保护的。很方便。
回复
10楼
第一,小电机(2kW以下)可以不需要加装热保护器。
第二,接触器+翘板开关的方式性价比不高,但可以满足美观性和易用性。
第三,可以使用微型断路器,甚至是负荷开关即可。
第四,我比较喜欢使用一种GSH1型的多极转换开关,可以直接控制小型三相电机的起停,且面板美观宜用。
回复
11楼
回复