目前变制冷剂量的多联机使用较为广泛,但是各设备厂家对安装中的一些要求都没有具体规定,只是从工艺上做了一些要求,比如说铜管焊接、扩喇叭口等说的很详细、具体。而对安装的做法就没有规定。目前国家也没有相应规范。多联机的安装单位大部分还是从家用分体式空调过来的,对规范根本不了解。所以导致安装方式五花八门,而且极不规范,冷凝水泄漏、管道渗漏、倒坡现象非常普遍。设备厂家的人员大部分没有工程安装管理的经验,对工程上的一些要求也不了解。小的工程也就应付过去了,可遇上大的工程,监理、质监部门提出的问题,安装单位无计可施,有些时候必须返工,造成较大的人力、物力的浪费。请问各位有何高见,在此交流一二。
多联机的铜管布置安装基本上没有太多的技术要求
只要能保持稳定就可以了 当然 可能也要考虑到冷桥的问题出现
对于冷凝水的排放 最好是一对一的排放 因为有些室内机带排水泵
且有一定的扬程
如果都连在一起的话 可能造成冷凝水的混流
还有就是必须的得设置20-40CM的水封 保证不回流
回复