我们现在用的断路器,一般上口接母线,下口接负载。若负载处发生短路,这个断路器就会跳闸;若母线处发生短路,这个断路器还会跳闸吗?

我们现在用的断路器,一般上口接母线,下口接负载。
若负载处发生短路,这个断路器就会跳闸;
若母线处发生短路,这个断路器还会跳闸吗?
免费打赏
dengjiansc
2009年05月07日 17:29:49
12楼
跳与不跳跟断路器本身没有关系,而是二次保护配置的问题。一个断路器下端不一定接的是负载,可能是另一个电源,也有下进上出的接线。
回复
xuxianjie
2009年05月07日 18:06:56
13楼

我们现在用的断路器,一般上口接母线,下口接负载。

人家已经说的很明白了,上口接母线,下口接负载。
也就是定了负载端,电源端也就定了。

跳与不跳跟断路器本身没有关系,而是二次保护配置的问题。
这句话我也不是很明白
回复
dengjiansc
2009年06月21日 17:45:50
14楼
我的意思是下口不一定是一个纯负载,在电力网里很平常的。
断路器只是一个执行机构,具体什么情况下跳闸是由保护配置来决定的。比如断路器接的是一个大的容性负载,如果母线侧短路,该开关也要联跳。