断路器跳闸问题
盗强
盗强 Lv.7
2009年04月29日 14:07:19
来自于断路器
只看楼主

我们现在用的断路器,一般上口接母线,下口接负载。若负载处发生短路,这个断路器就会跳闸;若母线处发生短路,这个断路器还会跳闸吗?

我们现在用的断路器,一般上口接母线,下口接负载。
若负载处发生短路,这个断路器就会跳闸;
若母线处发生短路,这个断路器还会跳闸吗?
免费打赏
iamcmh
2009年04月29日 14:10:51
2楼
这个断路器不跳,上一个跳(进线断路器)。
回复
lingxuct
2009年04月29日 17:51:27
3楼
“若母线处发生短路,这个断路器还会跳闸吗?”
要看你接的是什么负载,如果是转动惯量很大的同步电机,这个断路器也跳!
回复
zaoyuan
2009年04月29日 19:37:40
4楼
这个断路器不跳,上一个跳(进线断路器)。
回复
ak47sx
2009年04月29日 19:50:51
5楼
这个简单,你做个试验
回复
xuxianjie
2009年04月29日 20:56:14
6楼
只要电流流过该断路器
就会跳闸
一般电源侧短路
根据电流走阻抗最小的回路
负载端的电流太小
不会跳闸
回复
盗强
2009年05月05日 12:46:43
7楼
走电流小的 :lol 楼上说的对啊

[ 本帖最后由 16803 于 2009-5-5 12:49 编辑 ]
回复
xuxianjie
2009年05月05日 12:55:08
8楼
是否解决楼主问题
回复
盗强
2009年05月07日 12:39:43
9楼
嗯 是的 搞定了啊:lol

ytyt谢谢了啊
回复
yesjack
2009年05月07日 12:46:49
10楼
母线短路,是进线那个开关跳
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:20:19
11楼
辽宁电气设计交流群85474556