问一下,电力部门对功率因数怎么规定的?
fallingstar64
2009年04月29日 13:52:41
只看楼主

我的意思是瞬时的,还是平均的?如果是平均的,是日平均,月平均,还是什么如果对于一种变化速度特别快的负荷,它的功率因数也变化很快,在大部分时间内合格(比如说大于0.85),但很短的时间内会比较低。对于这样的负荷,电力部门在考察功率因数的时候怎么考察呢?

我的意思是瞬时的,还是平均的?如果是平均的,是日平均,月平均,还是什么

如果对于一种变化速度特别快的负荷,它的功率因数也变化很快,在大部分时间内合格(比如说大于0.85),但很短的时间内会比较低。

对于这样的负荷,电力部门在考察功率因数的时候怎么考察呢?
免费打赏
lingxingxiaoyu
2009年04月29日 14:14:38
2楼
功率因数大于0.9才属于合格吧,低于0.9都会罚款的
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月29日 14:22:48
3楼
还有,功率因数是一个查表周期的数值,一般查表周期为一个月,也就是说这一个月的有功电量除以有功电量和无功电量的算数平方根。瞬间功率因数低,其他时间能补回来的。但是奖励不一样。
回复
fallingstar64
2009年04月29日 14:32:08
4楼


哦,多谢了,还有一个问题:如果对于谐波比较严重的负荷,其功率因数应该是有功功率/视在功率,因为此时有功功率和无功功率的算术平方根就不等于视在功率了,中间还差一个畸变功率。

那么功率因数的算法也会不同?

另如果负荷会反馈功率回电网,即功率有正有负,那么有功/无功电量怎么计算,是绝对值相加还是直接相加?
回复
shenzhen_aut
2009年04月29日 17:17:06
5楼


你提出了一个目前供电局非常头痛的问题。但是因目前没有相应的像电能表那样的用户端检测仪表,来检测谐波大小,谐波对电能表的影响如何,也没有权威定论。所以供电局对任何用电,都只能以电能上显示的有功电量、无功电量来计算。得出的是月度平均功率因数。无功功率补偿是否合格,也是以这个月平均数据判定。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974,QQ空间: http://744475974.qzone.qq.com
Email:szaut@cgaut.com
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-4-30 11:39 编辑 ]
回复
一指慢
2009年04月29日 21:53:53
6楼
“所以供电局对任何用电,都只能以电能表上显示的有功电量、无功电量来计算。
得出的是月平均功率因数。是否合格,也是以月平均数据判定。”
:victory: :victory: :call:
回复
fallingstar64
2009年04月30日 09:24:27
7楼
多谢深圳奥特,:lol

再问,对于现在计量的电度表,一般可以四象限的计量,如果计入第三象限的功率,我曾经听说电力部门对功率因数的算法是:

有功=正有功-|负有功|

无功=正无功+|负无功|

这种说法对吗?
回复
cz13306196492
2009年04月30日 09:24:44
8楼
同意6楼的意见......
回复
sailyoung
2009年04月30日 10:22:24
9楼
以有功电量为标准进行计费,并乘以一个调节系数。调节系数是根据一个月用电量的功率因数来确定的。其中,当功率因数为0.9时候,调节系数为100%,功率因数没低于标准(功率因数=0.9)0.1,系数提高0.5%,每高于标准0.1,系数减少0.15%,0.95封顶。
回复
shenzhen_aut
2009年04月30日 11:37:43
10楼


:L :L :L 请原谅,没有研究过第三象限的功率问题,所以我不知道对否。
我找专家请教请教,再转告你吧。
回复
lisancheng
2009年04月30日 11:45:41
11楼
9#楼说得有点不明白,举个数字的实例来说说好吗?