问一个直流电源接地的问题
fallingstar64
2009年04月29日 13:47:10
只看楼主

以下均为引用:“特种电源正接地与负接地浅谈高于1000V以上的直流电源就要充分考虑正接地还是负接地的问题。要求电源制造商与用户之间事先有一个约定。 问:什么叫正接地?什么叫负接地?答:允许将电源正端与外壳相连通的电源叫正接地(而外壳一定要与电网的中性线(N)或与大地相连,无一例外),同理,允许电源负端与外壳相连的电源则叫负接地。 问:输出电压为多高时需要严格区别正接地或负接地?

以下均为引用:

“特种电源正接地与负接地浅谈高于1000V以上的直流电源就要充分考虑正接地还是负接地的问题。要求电源制造商与用户之间事先有一个约定。
问:什么叫正接地?什么叫负接地?

答:允许将电源正端与外壳相连通的电源叫正接地(而外壳一定要与电网的中性线(N)或与大地相连,无一例外),同理,允许电源负端与外壳相连的电源则叫负接地。

问:输出电压为多高时需要严格区别正接地或负接地?
答:一般输出电压低于DC500V时,不必严格区别是正接地还是负接地。即既可以将正端接地亦可将负端接地。亦可正负端子无一接地(即处悬浮状态);当输出电压在500V-1000V时,一般应区分正接地或负接地,最好不要悬浮;当输出电压高于1000V时,应明确认定是正接地电源还是负接地电源,并应将对应正端子或负端子与外壳接通。
问:为什么高于1000V的电源应明确区分是正接地电源还是负接地电源,并应将相应正极或负极接通机壳?
答:首先应弄清元器件的带电芯体与外壳之间都有一定的耐压等级,当两者之间所施加的电压超过极限耐压时,芯子上的高压电荷就会击穿元器件的外壳而“跑”到外壳外面来。其次要有一个“爬电距离“的概念,当芯子电压太高时,即使外壳不被击穿,而芯子的高压电荷也会延着外壳的表面“爬”出来。
电子元器件的耐压等级各不相同,开关、保险丝座可以耐受2000V的直流电压,而电位器只能耐受500V-1000V的直流电压。
一般地,正接地电源,其人体可接触的元件,如调节输出电压的电位器等,其内部导电部分都是以正端子作参考的,其内部导电部分的电位与正端子的电位非常接近。只要将正端子与外壳相连,当工作人员站在地上调节这些旋钮时,人体电位就会与旋钮内部的导电体电位几乎相等,不会发生人身安全问题。
同理,负接地电源,应将负端子与外壳相连,电源设计时,应将操作人员可触及的调节元件设计在与负端子电位近乎相等的电路位置上。

对于下面的图片,如果电源为600V,即正负各为300V,即一个+300V,一个-300V,中间接地为0V,对于正接地电源,那岂不是正对地电位为零了?负对地仍然300V,那总的直流电压变成300V?

还是此时负对地变为600V?

请大家多多指教啊

untitled.JPG

免费打赏
shenzhen_aut
2009年04月29日 17:25:42
2楼
你说:
对于下面的图片,如果电源为600V,即正负各为300V,即一个+300V,一个-300V,中间接地为0V,对于正接地电源,那岂不是正对地电位为零了?负对地仍然300V,那总的直流电压变成300V?
还是此时负对地变为600V?

请注意:如果电源是正负电源,对地均为300V,哪你不能在中间线(地线)端接地的情况下,把正端或负端接地的,那样会造成某输出端短路!
如果要得到600V的电源,你要把电源的中间线(你说的地线)悬空,使其成为单输出电源,这时才能把正端或负端接地。的
所以你的两个图都要出短路故障!

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974,QQ空间: http://744475974.qzone.qq.com
Email:szaut@cgaut.com
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
xuxianjie
2009年04月29日 21:13:00
3楼
是啊
这样确实是大电压很小的阻抗
回复
fallingstar64
2009年04月30日 09:31:16
4楼
:victory: :victory:
多谢深圳奥特
回复

相关推荐