请教厂房接地问题
dashuai1010
2009年04月29日 08:40:38
只看楼主

一个海边厂房,有70*30米.主要用做焊接车间,接地是否需要将车间内的柱子全部连接起来,只在车间4周做环型连接和4个引下线可以吗?

一个海边厂房,有70*30米.主要用做焊接车间,接地是否需要将车间内的柱子全部连接起来,只在车间4周做环型连接和4个引下线可以吗?
免费打赏
iamcmh
2009年04月29日 11:47:34
2楼
将全部柱子连起来比较好,等电位联结。
防雷引下线个是不够得,若按三类防雷建筑物设计,引下线间距不应大于25米。
回复
lingxuct
2009年04月29日 12:19:53
3楼
应该是钢结构厂房吧,70米长,30米宽(外墙基础中心线),把70米长分成四等份,每份17.5米,在四个(头上进去)17.5米为中心,离墙3米的厂房外做四组接地极,分别引到钢立柱(中间加断接卡)和厂房电缆沟内(通长)接地母线(—40X4镀锌扁钢)。
“焊接车间”有30米宽,建议在立柱(沉台)内侧做二条电缆沟(净空300X300,盖板上有30厚的防水抹面),电缆沟内放镀锌扁钢给各设备(动力箱)接地,沟内电缆用钢管敷到各设备和动力箱,接地用—25X4镀锌扁钢接到各设备(动力箱)。

电缆沟相通的落地式动力箱,下面进电缆后,用黄沙封堵,到箱底平面后用尼龙布盖在黄沙上,再在尼龙布上抹黄沙与水泥5:1,这样才能做到“海边”环境厂房落地动力箱防潮。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-29 12:24 编辑 ]