转换梁箍筋太大!!
zyz821203
zyz821203 Lv.2
2009年04月28日 23:19:15
只看楼主

本人在做一个29层的商住楼,一层地下室,三楼为转换层,其中有一条转换梁出现了二次转换,也就是有一段转换梁搭在它上面,现在梁已经做到900X2300,也不超筋了,但箍筋是25厘,这么大的箍筋施工是做不了的,不知道有没有那位高手做过类似的工程,是否还应该再加大梁高来解决箍筋过大的问题?

本人在做一个29层的商住楼,一层地下室,三楼为转换层,其中有一条转换梁出现了二次转换,也就是有一段转换梁搭在它上面,现在梁已经做到900X2300,也不超筋了,但箍筋是25厘,这么大的箍筋施工是做不了的,不知道有没有那位高手做过类似的工程,是否还应该再加大梁高来解决箍筋过大的问题?
免费打赏
fanbaozhou163
2009年04月29日 06:09:56
2楼
你的条件太少,别人不好判断原因,
回复
yy_1314
2009年05月05日 10:28:41
3楼
二次转换 转换梁搭转换梁 造成转换大梁剪夸比减小 加高不如加宽 不过已经900*2300 大梁可以考虑做 型钢砼转换梁

[ 本帖最后由 yy_1314 于 2009-5-7 22:33 编辑 ]
回复
huangdxx
2009年05月07日 19:38:30
4楼
转换梁通常都是抗剪控制。
当剪力过大时,可考虑梁内增设型钢。
回复
混混结构
2009年05月08日 09:58:26
5楼
哈,学到了,用型钢混凝土梁
回复
tylin_ren
2010年03月28日 17:17:09
6楼
学到了,用型钢混凝土梁
回复
nonaduo
2010年03月29日 13:31:26
7楼
型钢混凝土梁
可不可以详细介绍下或上传点资料