各位专家领导,兄弟姐妹,大侠小侠,在这想请较下:技术上是否可以把控制电缆和通信电缆共用一个维修井(小区内埋地敷设的井),是否可以和380电缆共用?非市政--小区内(在红线范围内)[ 本帖最后由 cuwf 于 2009-4-28 16:44 编辑 ]
各位专家领导,兄弟姐妹,大侠小侠,在这想请较下:技术上是否可以把控制电缆和通信电缆共用一个维修井(小区内埋地敷设的井),是否可以和380电缆共用?非市政--小区内(在红线范围内)
[
本帖最后由 cuwf 于 2009-4-28 16:44 编辑 ]
2楼
控制电缆(低压)和通信电缆共用一个维修井可以
不可以和380电缆共用(在红线范围内\外均不可)
回复
3楼
控缆和动缆要分开,控缆受影响
回复
4楼
强电不能跟弱电合用电缆井,如果必须,应对弱电做屏蔽措施.
回复
5楼
凡事没有绝对的,细心去做就可以了,满足规范所需要的距离,就可以了。
比如规范有说强弱电共沟,两侧分别安装就可以。
回复
6楼
谢谢各位热心解答,
共用电缆沟和井是因为古建筑群之间道路过于小,难以实现普通做法
加上会破坏原有建筑风味.
所以考虑到这个问题,
同一个井及沟,书面上觉得可以降低成本,技术难度没有增加,
不知道是否有大侠遇到或做过的这样工程的例子.毕竟这只是我的猜测而已,
如果技术难度大,成本增加很多,那只能存在理论意义中.
回复
7楼
如现场条件必须在一个井,则可考虑将弱电和低压控制电缆穿JDG管(或做封闭金属桥架),金属管(或封闭金属桥架)要做好接地。:)
回复
8楼
受现场约束,见过这样做的,也没采取任何措施。但作为设计人员还要按规范来。若必须坐在一起,对弱电线路应采取一定的屏蔽措施,像楼上说的,将弱电和低压控制电缆金属管,并做好接地
回复
9楼
比较赞成8楼的说法。。。