电流互感器接线问题
fallingstar64
2009年04月28日 11:48:44
来自于变压器
只看楼主

图中,Ia为A相电流,Ia'是什么,1/3In?貌似和A相电流没关系嘛,不懂,请教大家[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2009-4-28 13:15 编辑 ]

图中,Ia为A相电流,Ia'是什么,1/3In?貌似和A相电流没关系嘛,不懂,请教大家

[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2009-4-28 13:15 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2009年04月28日 12:59:14
2楼
图文件太大了,半天都看不到。
回复
fallingstar64
2009年04月28日 13:16:28
3楼
这样应该能看了:)
回复
iamcmh
2009年04月28日 13:54:36
4楼
Ia的流出来就是Ia',一样是A相电流。
回复
fallingstar64
2009年04月28日 14:01:14
5楼
哦,就是说内部n1和n2是连在一起的,一进一出?
回复
jscuiyue
2009年04月28日 14:14:26
6楼
应该是的 (你在看看你保护装置的内部接线 )
回复
cz13306196492
2009年04月28日 16:46:13
7楼
n1/n2其实内部是电流互感器
回复
fallingstar64
2009年04月28日 17:35:05
8楼
领教了,这个图是在网上看的,找不到手册
回复
一指慢
2009年04月28日 20:07:52
9楼

是“一进一出”。
但不是“内部n1和n2是连在一起的”,而是经过保护装置的内部电流组件。
回复
fallingstar64
2009年04月30日 15:07:51
10楼


多谢dexinpure,我在网易电气电子样本上找到了内部的图,贴上来
回复

相关推荐