为什么DO很低出水也能达标?
江水浪浪
2009年04月28日 10:55:20
来自于水处理
只看楼主

我们厂处理的生活污水,所用的处理工艺是CASS工艺,以前刚开始的时候用鼓风机曝气后,池内DO仪表上显示的DO都能达到4以上,而现在发现用鼓风机曝气之后,CASS池内的DO很少能超过1的,出水的COD在25左右,如果我们加大了风量的话,出水的COD会降到很低。原本以为是仪表的问题,但清洁以后在空气中校准没有发现问题,搞的现在我都不知道到底要怎么控制。

我们厂处理的生活污水,所用的处理工艺是CASS工艺,以前刚开始的时候用鼓风机曝气后,池内DO仪表上显示的DO都能达到4以上,而现在发现用鼓风机曝气之后,CASS池内的DO很少能超过1的,出水的COD在25左右,如果我们加大了风量的话,出水的COD会降到很低。原本以为是仪表的问题,但清洁以后在空气中校准没有发现问题,搞的现在我都不知道到底要怎么控制。
免费打赏
lvan2000
2009年04月28日 14:46:18
2楼
按照一般思路,DO很低,出水COD也低,是不是进水COD就低?或者污泥较多,不完全发挥活性就能降解COD?
最好是多测数据再来判断,进水COD,SV30,ORP,温度之类的
回复
蓝氘
2009年05月05日 09:33:59
3楼
说明你的微生物很活跃。
回复
nancy_ever
2009年05月06日 13:56:54
4楼
同样的曝气量,DO下来了,说明微生物浓度高了,说明微生物生长利用的氧多了
得注意会不会有污泥膨胀情况发生
回复
zpch
2009年05月06日 14:05:11
5楼
学习、、、、、:victory:
回复
ll-1382
2009年05月06日 16:44:44
6楼
youdaoli ,就是生物量多了。好现象呵呵,可以测下污泥浓度。:lol :)
回复
daxia1983
2009年05月12日 15:41:34
7楼
:victory: 同意楼上啊 。
回复
精灵wendy
2009年05月14日 15:49:16
8楼
呵呵,我们的二级接触氧化池里膜并不多,可溶解氧确比较低,小于2吧,也不知道是什么原因,一级的大于4呢!
回复

相关推荐

APP内打开