如果电流互感器长期处于短路状态不会烧掉吗?
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2005年05月07日 09:31:57
来自于变压器
只看楼主

我做一个方案,厂家送过来的配电柜用的是一块电流表配一个转换开关,当电流转换开关无论测量哪一相电流,总有一相电流互感器处于短路状态。请问:如果电流互感器长期处于短路状态不会烧掉吗?

我做一个方案,厂家送过来的配电柜用的是一块电流表配一个转换开关,当电流转换开关无论测量哪一相电流,总有一相电流互感器处于短路状态。请问:如果电流互感器长期处于短路状态不会烧掉吗?
免费打赏
jiu
2005年05月07日 09:35:11
2楼
不会
回复
hxp9898
2005年05月07日 09:45:08
3楼
为什么短路状态电流互感器不会发热已致烧毁呢?

请求各位指点迷津!
回复
欢快的
2005年05月07日 10:10:42
4楼
电流互感器的二次侧必须处于短路状态,也就是在测量时,二次侧不许开路。
回复
hxp9898
2005年05月07日 10:18:54
5楼

请教4楼XINJIAN123456789000:为什么短路状态电流互感器不会发热已致烧毁呢?
回复
byecar
2005年05月07日 10:19:35
6楼
互感器容量很小,不会烧坏的。是不是啊互感器?
回复
nlb
2005年05月07日 12:18:40
7楼
不是容量大小的问题。
电流互感器的一次绕组匝数很少,所以其一次电流不受二次控制,不像变压器那样二次短路了一次电流就很大。
相反,电流互感器的铁芯设计是按其二次短路运行,抵消了大部分一次磁通考虑的。所以如二次开路运行,会使铁芯过饱和而发热。
回复
byecar
2005年05月07日 15:24:35
8楼
这下我明白了,谢谢
回复
hxp9898
2005年05月07日 17:05:21
9楼
谢谢各位的解释。
回复