车间设备漏电保护请教
yitian3
yitian3 Lv.2
2009年04月27日 20:04:09
只看楼主

最近有个机加工车间改造工程,在原有车间内部新增10多台车床,液压剪切机等机床设备原有供电系统为TT,三相四线。车间内有单独接地干线。原有设备断路器均为3P不带漏电保护。目前改造设计过程中业主一再要求断路器选用4P带漏电保护。有如下问题想请教下大家;1. TT系统中三相四线制在不知道设备是三相三线还是三相四线的前提下,能否全选4P断路器,若设备为三线,则将断路器N线悬空不接出?2. 3P断路器是否都不带漏电保护功能?

最近有个机加工车间改造工程,在原有车间内部新增10多台车床,液压剪切机等机床设备
原有供电系统为TT,三相四线。车间内有单独接地干线。
原有设备断路器均为3P不带漏电保护。

目前改造设计过程中业主一再要求断路器选用4P带漏电保护。

有如下问题想请教下大家;
1. TT系统中三相四线制在不知道设备是三相三线还是三相四线的前提下,能否全选4P断路器,若设备为三线,则将断路器N线悬空不接出?
2. 3P断路器是否都不带漏电保护功能?
3. 为了保护人身安全在车床等设备断路器加30ma漏电保护,此时会不会由于漏电误动作常常导致设备跳闸呢?
4. 选4P断路器,若设备为三线,将断路器N线悬空不接出,此时断路器是否漏电保护不能正常工作呢?

谢谢各位,感激不尽
免费打赏
lingxuct
2009年04月27日 20:42:16
2楼
1、把设备用电搞清楚,不需要220V的就用3极漏电开关;
2、漏电开关有1P+N,2极,3极和4极的;
3、单台机床设备的绝缘电阻合格的情况下,用30mA动作漏电电流的开关是不会误动作的;
4、不需要220V的设备用4极漏电开关有点浪费,还是用3极的。如果用4极漏电开关,出线侧可不接N线,但绝不能把电源侧N线断开,否则漏电开关会失灵!
回复
yitian3
2009年04月27日 21:11:56
3楼
谢谢老大啊 :) 字数不够八个
回复