我是做矿井供电设计的现在根据井下用水量应选择一台400kw的水泵,而井下一般的供电电压是660v,我不清楚400kw的水泵能不能用660v的电压供给,特请教各位大侠!
我是做矿井供电设计的现在根据井下用水量应选择一台400kw的水泵,而井下一般的供电电压是660v,我不清楚400kw的水泵能不能用660v的电压供给,特请教各位大侠!
2楼
订做电机就可以了。
400kW电机还有用380V的呢。
回复
3楼
呵呵 搞个交直交变频系统 保证没事,或者+个软起,保证没问题
回复
4楼
400KW电机用660V供电的可能性极小,除非660V系统容量极大(变压器裕量在800KVA以上,这种可能性几乎不存在!),还是用高压供电较妥。
回复
5楼
当最大涌水的时候哈还是两台400kv的水泵同时工作。我看660也够呛
回复