多大的新风机组能放顶棚里啊
lee_1984
lee_1984 Lv.2
2009年04月27日 10:43:38
来自于中央空调
只看楼主

做个5000多平酒店的空调设计,5层都是客房,一个新风机组加盘管,我画图时把新风机组布在了走廊一端的顶棚里,老师说不一定能放下,让我选个房间放机组,可除了客房楼梯间配电间没别的空屋子了,这个机组该放哪啊,请问大侠们,我看了许多别人的设计好多都放在顶棚里了啊,什么条件下才能往顶棚里放啊,除了新风机组,还有全空气机组啊,有点不知往哪放了,多多指教啊

做个5000多平酒店的空调设计,5层都是客房,一个新风机组加盘管,我画图时把新风机组布在了走廊一端的顶棚里,老师说不一定能放下,让我选个房间放机组,可除了客房楼梯间配电间没别的空屋子了,这个机组该放哪啊,请问大侠们,我看了许多别人的设计好多都放在顶棚里了啊,什么条件下才能往顶棚里放啊,除了新风机组,还有全空气机组啊,有点不知往哪放了,多多指教啊
免费打赏
sun963207
2009年04月27日 12:26:30
2楼
如果走廊的一端有窗户,一般都会把新风机组放在此处的吊顶内,这也是常规做法。

将新风机组的参数提供给几个空调厂家,他们会帮你复核的。只需要考虑空间能否满足限制条件。
回复
xuke854
2009年04月28日 12:06:16
3楼
酒店客房建筑标高一般为3米左右,而一台新风空调器最薄也需要500MM,这样以来,吊顶高度最多为2.1米(因为风管需紧贴200MM的大梁),同时也留出喷淋及电气管线200MM的空间,因此只有2.1米了。显得太压抑。
还有一点需要提出,即使走廊能放下空调器,那么新风集中处理,而酒店入住率不高的情况下,哪怕该层只有一个房间使用,新风空调器是不是也得开呀?那就显得浪费了。
回复
ericli1217
2013年06月03日 17:45:13
4楼
想问问楼上的朋友
如果新风不集中处理,那每间客房如何将外面的空气抽进来呢
回复
zh157515
2013年06月04日 08:43:35
5楼
要是空间实在狭小的话 可以单独开出一个小房间 装新风机组 可以么
回复
chachababy
2013年06月04日 13:32:50
6楼
看来一层只有1000平了,算30个客房也就2000m3的新风足够了。而且条件允许可以在走廊两侧各放一个。新风机组和走管应该没问题,就是那个地方冷凝水管做好点就行。另外注意降噪处理
回复

相关推荐

APP内打开