关于无功经济当量!!!!!!!!!!
my_tulip1
my_tulip1 Lv.3
2009年04月26日 21:00:15
只看楼主

哪位高手给解释一下什么叫无功经济当量?为什么降低无功经济当量就能降低系统有功消耗?哪位有相关资料介绍一下!!!!!!!!!!!!!

哪位高手给解释一下什么叫无功经济当量?为什么降低无功经济当量就能降低系统有功消耗?哪位有相关资料介绍一下!!!!!!!!!!!!!
cyuanjiajia
2009年04月26日 22:29:26
2楼
有个公社叫视在功率2=有功2+无功2
视在功率一定,无功减少了,有功就增大,请高手指点
回复
chym0822
2009年04月27日 06:01:17
3楼
无功经济当量就是无功功率Q造成的有功功率损失△PQ,△PQ=KQ*Q,KQ为无功当量系数。
很多计算都是采用无功当量系数进行计算,根据我的实际计算情况来看,无功当量还是以实际计算结果为准比较好,用系数可能差别很大,至少跟我们这里的实际不相符。
计算方法参考国家标准 GB/T 13462-2008电力变压器经济运行
回复
lingxuct
2009年04月27日 07:31:42
4楼
“当量”是什么东东?以前怎么没用过。
回复
sm8701
2009年06月19日 13:56:57
5楼
无功经济当量是指每补偿1千乏无功功率在整个电力系统中节约的有功功率损耗。
回复
sofargg
2010年12月20日 11:02:10
6楼
无功经济当量
回复
sofargg
2010年12月20日 12:46:19
7楼
我刚刚计算了公司的一个车间变电所10/0.4
一、计算条件:
1、35KV/10K主变容量6300KVA(容量大小在计算中无实际意义),10KV配电室有电容补偿,功率因数在0.9以上。
2、车间变电所,平均有功功率2000KW,补偿前功率因数0.7,补偿后取0.92。
二、补偿容量
Qc=PX(tgφ1-tgφ2)=2000X(tgarccos0.7-tgacrcos0.92)=1188Kvar
三、节约电量计算
无功补偿系数取0.04-----按“当功率因数已补偿到0.9及以上时”取的
我理解的是主变为入口,其功率因数在35/10的二次部分(10KV)已经得到补偿,功率因数达到0.9
节约有功功率=CXP=0.04X1188=47.52KW
按补偿时间年8176小时算(也可以取小一些)
年节电量=47.52X8176=388523KWh
我公司平均电价0.68元(综合考虑了基本容量费6300X17,基本容量费17元/KVA)
年节电=388523X0.68=26.4万元。
以上是个人理解 国家标准 GB/T 13462-2008电力变压器经济运行 后的计算。
欢迎大家发表意见。

[ 本帖最后由 sofar 于 2010-12-20 12:47 编辑 ]
回复
wangspower
2011年01月06日 21:21:08
8楼
根据无功平衡原理,我们已经知道,无功电流可以从负荷一直传送到发电机,也就是说,无功损耗是分布在整个电网之中的,因此要测量精确无功电流造成的损耗是不可能的事情。
  为了解决这个难题,就提出了无功经济当量的概念。所谓无功经济当量就是将无功电流折算成有功电流,这样无功电流造成的损耗就可以很容易计算出来。当然无功经济当量是根据经验数据统计计算出来的,并不一定准确,但是却为我们确定设计方案提供了方便条件。
  按照国家标准GB12497《三相异步电动机经济运行》中的规定:
  KQ 为无功经济当量
  当电动机直连发电机母线 KQ=0.02~0.04
  二次变压取KQ=0.05~0.07
  三次变压取KQ=0.08~0.10;
  这个标准的规定是适用于异步电动机的,当然也可以参照适用于其他无功负荷。标准中的无功经济当量值考虑了变压器的损耗,因此当负荷直连发电机母线时无功经济当量最小,当负荷经过三次变压后供电时,无功经济当量最大。
  比如我们安装了一台无功补偿装置,减少了100Kvar的无功功率,而无功补偿装置是400V电压等级的,那么我们就可以根据GB12497标准取三次变压的KQ=0.09,那么这个无功补偿装置的节能效果就可以计算出来: 100×0.09=9KW
  如果这台无功补偿装置每天运行10小时,我们就可以说:这台无功补偿装置每天节电90KW.h。
回复