后浇带做法
qgh2005
qgh2005 Lv.2
2009年04月26日 20:54:02
只看楼主

:handshake 膨胀混凝土后浇带怎么做了,据体方法及构造是什么啊?

:handshake 膨胀混凝土后浇带怎么做了,据体方法及构造是什么啊?
免费打赏
混混结构
2009年04月26日 21:34:08
2楼
我记得101图集上有,楼主可以去查询一下
回复
yuhouji
2009年05月18日 15:01:06
3楼
后浇带主要是解决沉降和混凝土收缩变形而设置的一种技术措施,一般分为板后浇带、梁后浇带、墙后浇带等,最为常规做法是:后浇带宽800~1500不等,根据自己设计的需要而设定,配筋:除了结构计算需要的配筋外,还要增加加强筋,而加强筋又根据构件的不同而又不同设置,如板筋一般都是10个的筋,双层双向,加强筋在后浇带两侧各伸400~500长(保证锚固)即可,一般60多天后可浇注混凝土;混凝土标号要提高一级,且要加14%的膨张剂。
再根据部位的需要可增加止水带,如地下室底板或地下室墙板,常规做法:在后浇带两侧都要设置止水带,否则一旦渗水,那就麻烦大了!。
回复
lyy553649232
2009年05月18日 16:30:44
4楼
同意楼上说法
后浇带通常每30-40米设置一道,宽度约为800-1000毫米,一般钢筋贯通不切断(也有在后浇带处将钢筋完全断开,并通过钢筋的搭接实现应力传递),且要配置适量的加强钢筋,待后浇带两侧混凝土浇注完28天后,将两侧的砼表面凿毛,再浇灌比设计强度等级高一级的砼。振捣密实,并加强养护,在后浇带区段中部,可再设置一道膨胀砼的“加强带”,以减少整个区段砼的收缩量。
后浇带做法:
1.现浇钢筋砼板:后浇带宜布置在剪力较小的跨度中间范围以内(主梁1/3跨范围内),且应配置适量的加强钢筋(为板受力钢筋截面面积的一半)。
2.现浇钢筋砼梁:后浇带宜布置在剪力较小的跨度中间范围以内,根据梁截面面积的大小配置适量的加强钢筋。
等待前辈补充
回复
qry19750421
2009年05月18日 16:38:23
5楼
2014年06月26日 11:07:15
6楼
谢谢,:):):)
回复
mcshannon
2014年06月26日 12:02:40
7楼
这个在101图集上面有,并且强化钢筋的布置在各地方的审图做法都不太一样,建议以101图集为准。
回复
lihao0608
2014年06月26日 16:28:18
8楼
应该是这样做的哈
回复
jucs668
2014年06月26日 19:30:13
9楼
楼上分析很正确
回复
小徐001
2014年06月27日 10:07:39
10楼
嗯嗯,不错不错
回复
雨落大明湖
2014年06月27日 11:08:10
11楼
楼上分析很正确
回复