[img]http://i.namipan.com/files/264f1c0972198708afd8abbd9f14f00e9830eb4e7f040100aa09/0/1.jpg' />[/img]请问那些型号的含义是什么?
[img]http://i.namipan.com/files/264f1c0972198708afd8abbd9f14f00e9830eb4e7f040100aa09/0/1.jpg' />[/img]
请问那些型号的含义是什么?
2楼
BV-500- (3X4)G20 用3根4平方BV线穿20的钢管
7.5+0.125是车床主电机功率与冷却泵电机的功率
总箱XL-21型,宽800,高1800,深370,进线是3X25+1X16的BV线,40的钢管
整个图中没有说接地与保护,可能在图的另一角上。
回复
3楼
施工搞过时间长,设计是外行。
电气区管是牛人
本人没搞过施工、搞设计9个月,呵呵
回复
4楼
谢谢啦,学习了。我查了一下,图中的FCMT是线路敷设方式和敷设部位的文字代号。MT是穿电线管敷设,FC地面或地板内敷设。
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-12 13:10 编辑
3楼朋友说的不明白,是在帮忙解决楼主的问题吗,还是搞过90个月的设计就能牛了!!
你搞过9个月设计,可能我没搞过的要比你搞过的多得多,9个月能搞多少(厂房设备变电所)?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-27 20:22 编辑 ]
回复
6楼
来学习了。。。:handshake
回复
7楼
来学习了。。。
回复