风管制作一个问题(长风管组合每段风管长度有什么要求)
atiyang
atiyang Lv.4
2009年04月25日 23:53:22
来自于中央空调
只看楼主

请教各位一个问题:如我要安装一个20m长的水平风管(900*150的规格),我在加工制作的时候是按2m一段制作呢还是1.5m一段制作,请问在规范上有什么要求,我查了规范只说了如矩形风管长边大于630,管段大于1250时应采取加固措施。那加固了后是不是可以做到2m.

请教各位一个问题:如我要安装一个20m长的水平风管(900*150的规格),我在加工制作的时候是按2m一段制作呢还是1.5m一段制作,请问在规范上有什么要求,我查了规范只说了如矩形风管长边大于630,管段大于1250时应采取加固措施。那加固了后是不是可以做到2m.
免费打赏
xuke854
2009年04月28日 12:09:51
2楼
可以制作为2米一节,如果是玻璃钢风管,正常长度就是2米,但如果是镀锌板风管,正常长度为1900左右,因为整张镀锌板通常为2米长,扣掉两边的咬口就为1.9米了。当然也有2.5米长的镀锌板。只要按照《验收规范》加固就行。
回复
atiyang
2009年05月01日 21:53:25
3楼
谢谢楼上!!!!!!!
回复
dreamforma
2009年05月04日 10:39:47
4楼
可按2楼所说长度制作,风管作加强肋就可以了
回复
basten2000
2009年05月04日 11:41:12
5楼
风管加固,跟你所说的2米没什么关系
主要是跟风管的长边边长有关
回复
tianran
2009年05月04日 12:28:08
6楼
有道理,其实应该好好查查镀锌3钢板的风管规格,像建筑模数一样制作,这样施工会快很多,设计师们是否应该考虑下呢?
回复
basten2000
2009年05月14日 17:16:23
7楼
那个GB50243-2002里有,可以自己去看。
回复
tianran
2009年07月03日 19:32:04
8楼
这个问题基本很难
回复
qq414731092
2017年04月18日 09:12:02
9楼
basten2000 发表于 2009-5-14 17:16 那个GB50243-2002里有,可以自己去看。有个毛线,你找出来看看,瞎说
回复
kongtiao0601
2017年04月19日 11:15:09
10楼
加强筋怎么做?