出纵断图,为什么没有设计地面▽不行?绘图(含自动批布管)时怎样默认管▽?出纵断图、定管▽,对必要信息、为什么不提供预设呢?[ 本帖最后由 lxtx002 于 2009-4-25 21:52 编辑 ]
出纵断图,为什么
没有设计地面▽不行?绘图(含自动批布管)时怎样默认管▽?
出纵断图、定管▽,对必要信息、为什么不提供预设呢?
[
本帖最后由 lxtx002 于 2009-4-25 21:52 编辑 ]
12楼
鸿管道基础受力你们算了吗,
1、管基础差的少吗,软件怎么算的
2、井算了吗,基础差的也不少,软件怎么算的
3、能变通选的好多井还没动呢,井没算受力,图不是照样画出来?
做软件的时间不短啦
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2009-4-27 15:23 编辑 ]
回复
13楼
有些牵扯受力计算的,我们软件都没有涉及。
关于检查井的问题,您指的是哪些问题?
回复
14楼
埋管就不涉及基础受力?埋管就不涉及井受立??
鸿业自己的理由真不少
再说井地面标高假设问题,完全是井数据做得怪造成的(普通用户不能象其它软件修改默认)
如果是一一对应的attribute,就不用大家来磨嘴皮子了
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2009-4-27 16:05 编辑 ]
回复
15楼
我觉得您这么说就有些偏激了。埋管确实也要受力,但是埋管的受力计算是必要的吗?如果是做管道支架的话,每隔多少米放置管道支架都是需要经过计算的。目前我们软件还无法达到类似的深度。这个有可能会做类似的市场调研,然后进行相应考虑的。您就不要强求了,毕竟软件的发展是一步一步走的,一步登天的事情是做不到的,如果强求我们软件一下子达到很高的深度,只会是揠苗助长。
关于井地面标高假设,如果真的像您说的,做成了块属性,那修改起来就更麻烦了,还要调用CAD的块属性编辑器来改属性。
回复
16楼
定义块、插入块是哪年的功能
回复
17楼
那您说的attribute,指的是什么呢?难道不是块属性?如果不是,还请您明示。
回复
18楼
一回事啦,您说的麻烦啥呀,
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2009-4-27 18:41 编辑 ]
回复
19楼
现在井地面标高记录的方式就是属性块啊,标高值就是块的一个属性。您绘制一段雨水管,然后双击雨水井,就可以看到属性值了。
回复
20楼
一堆杂草,一串乱麻:D
回复
21楼
信息当中,定义过的,看着就很明显了。像井径和地面标高等信息,只要您定义过了,图块中的信息就能看懂了。
回复