照明用的低压配电箱漏电保护配置成了三极漏电保护,有什么问题呢?请高手赐教
照明用的低压配电箱漏电保护配置成了三极漏电保护,有什么问题呢?请高手赐教
2楼
一零一火一接地,不正好吗?:lol
回复
3楼
漏电保护断路器需要接地吗?
回复
4楼
理论上用三极漏电断路器是没有问题的,只要保证,L,N接在三极的任意两极就行了,PE线不能接入其内。实际操作时,浪费钱就不说了,对于经验不足的电工,容易把L,N,PE全部接入,导致该回路没有漏电,断路器也会跳闸。
回复
5楼
一般三极的漏电开关内的电子电路使用了线电压,你一旦使用了相电压供电,有可能降低了漏电保护动作的灵敏度(甚至不工作)。这是以你把零线和相线同时接入漏电开关来说的。
如果你只把相线接入三极漏电开关,零线不进入漏电开关,那么你就无法合上漏电开关,或者合得上漏电开关,一使用需要零线的用电器,就会立即跳闸。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-4-25 22:16 编辑 ]
回复
6楼
这要根据具体产品来说
有的是可以的
但是并不是随意接2级就可以
需要咨询厂家确定取电源电压是那极
另外有个别的可能就根本不行
因为要求供电电压是线电压
如果接1L 1N是相电压
回复
7楼
恰恰相反,如果L、N接在三极漏电开关内电子电路的非供电端,则漏电开关不会工作(漏电不跳闸)。
回复
8楼
再补充一下
主要是漏电模块的供电要求
(针对电子式漏电保护装置)
[
本帖最后由 xuxianjie 于 2009-4-26 21:13 编辑 ]
回复
9楼
可不要误导大家呀,那样也不跳,还要它干嘛?
回复