只看楼主

基础规范中当基础采用筏基或箱基时,有地下室时从室外地面算起;未明确说明包含半地下室,如包含则应从室外地面算起,但和抗震规范计算建筑物总高相矛盾;故本人认为半地下室不论基础采用何种形式应从地下室地面计算基础埋深,以进行地基承载力修正。 请发表意见!

基础规范中当基础采用筏基或箱基时,有地下室时从室外地面算起;未明确说明包含半地下室,如包含则应从室外地面算起,但和抗震规范计算建筑物总高相矛盾;故本人认为半地下室不论基础采用何种形式应从地下室地面计算基础埋深,以进行地基承载力修正。
请发表意见!
免费打赏
hjw965
2005年05月05日 22:57:21
2楼
理解不了吗? 当基础采用筏基或箱基时,不论有无地下室,从室外地面算起;
“故本人认为半地下室不论基础采用何种形式应从地下室地面计算基础埋深,以进行地基承载力修正。”不对
应该这样理解---基础两侧的埋深不一样时---按浅的算,筏基或箱基--建筑底下整个都是基础--室内是基础内部(空心基础)---埋深从哪儿算还不好理解吗?
回复
aksjyyh
2005年05月05日 23:10:08
3楼
以上说的对于半地下室顶板嵌固可以自室外地面,但顶板不是嵌固端时就不同。