洁净室风量计算问题
jinchong1986
2009年04月24日 16:10:31
只看楼主

室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W) 125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000

室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg
室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)
面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W)
125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000


换气次数算得风量*(混合点焓-送风点焓)计算的冷量和逐项计算算得冷量会差很多,原因在那呢?有点扰乱了。那位高手帮忙解释下。
是由于换气次数计算的风量和用负荷计算的风量差异导致的么
免费打赏
zlienfon
2009年04月28日 10:07:19
12楼
有一个房间,非标空调机组,风量5000,盘管标准全冷量15,使用良好。露点1。

如果按照负荷15(小于15)去计算风量,也许会选择风量2500。露点2。

假设这两种确实都能达到要求,两种稳态下,露点1和露点2的不同是处理过程的核心区别。

以上例子是指舒适性空调。
回复
etg198
2009年05月03日 00:48:47
13楼
换气次数算得风量*(混合点焓-送风点焓)?
怎么会这样算呢
回复
zxlahtc1
2009年05月06日 11:53:09
14楼
同意二楼的观点,你逐时计算的冷负荷和你计算的AHU/MAU的冷负荷不一样,是因为你采取了露点温度送风导致的。其实你计算的风量应该是1,洁净度要求的。2,送风温差确定后,冷负荷除以温差后确定的。确定了风量了。然后你可以通过你计算的逐时冷负荷这样两个参数得到你的实际送风温差。(这个温差实际不是混合点到露点温度的温差。也有可能不是你通过2选择的温差。)但是实际上,你通过露点温度送风,所以在风量和你现在的温差下冷负荷会比你计算的打。
理论上说你能够保证两者相等的方法有:1,加热,使送风温差减小。2,无露点温度送风,就是通过冷盘管的水量(电动阀)调节,使你的送风温度不到露点温度。
回复
zlienfon
2009年05月06日 20:17:47
15楼
防止引起歧义,更正一下,我发言中的露点均是指“机器露点”。
回复
jetmee
2009年05月07日 13:14:23
16楼
提的什么问题,都没看懂
版主能说的详细点吗
回复
cqk62
2009年05月10日 19:28:13
17楼
问题出在露点送风的状态点选的有问题,你按换气次数计算的风量没有错。
回复
jinchong1986
2009年05月12日 22:10:06
18楼
我可以这样理解您的解释么?就是说我用风量*(混合点焓-机器露点焓)是设备提供的总冷量,而逐时计算的是室内的余热量,两者的差值是要通过电加热消除的。也就是所说的夏季再热量。这样送风点就不是机器露点而是再热后的那点了。有没有其他办法可以不用再热达到这种送风效果呢?
回复
zxlahtc1
2009年05月15日 13:08:38
19楼
你的理解是对的。
其他方法有,就是我说的无露点温度送风。
也就是通过改变冷水量的多少,使送风不按照露点温度送风。
在自动控制上,要求你使用房间温度比例控制回水电动阀。不是使用送风露点温度控制电动阀。
回复
zxlahtc1
2009年05月15日 13:31:01
20楼
对不起,在你现在的这个情况下不行。只能浪费一部分能量。
因为,你房间的湿度有控制,如果采用无露点温度送风,你没有办法控制房间的湿度。
也就是说,你可以采用无露点温度送风+某种除湿。
或者你只能用露点温度送风+加热来控制。20±2℃, 湿度55±5%,温度和湿度就不协调。你的送风温差最好控制在4度。也就是说你还要核算用20,55%和焓和热湿比线上的16度(20-4)的焓差确定送风风量。基本上就是77.05kW/(4.1*1.2)*3600=56,378CMH.(77.05是室内负荷,4.1是我按照SHF=1的情况下的焓差,你的这个情况下不一定是SHF=1,我现在只是做个例子)。这样的计算你冷冻机的热量更加大。
你好好理解下。30T/H是按照房间洁净度计算的风量,56,738CMH是按照房间负荷计算的风量。循环风量9750CMH是错误的。
还有,你要去确定房间是不是要求湿度55±5%,这个很重要,如果房间要求湿度55±10%,那么温差可以取8度。那样按照房间负荷计算的风量可能比房间按照洁净度计算的风量小。
回复
zxlahtc1
2009年05月16日 16:00:00
21楼
所谓无露点温度送风是要通过冷盘管和除湿器共同作用。
回复

相关推荐

APP内打开