室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W) 125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000
室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg
室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)
面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W)
125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000
换气次数算得风量*(混合点焓-送风点焓)计算的冷量和逐项计算算得冷量会差很多,原因在那呢?有点扰乱了。那位高手帮忙解释下。
是由于换气次数计算的风量和用负荷计算的风量差异导致的么
2楼
自己顶一下:victory:
回复
3楼
露点偏移。:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
4楼
没有看懂,不知道说什么呆
回复
5楼
看来你是没做过洁净工程的设计,风量与普通空调负荷计算是不同的,两者取其大,一般换气次数得出的风量要大过负荷计算的风量,主要跟工艺要求的洁净度有关。
回复
6楼
回复1楼
结果是新平衡:露点偏移。核心问题在于:计算负荷、运行负荷、计算工况、运行工况的区别。运行负荷的计算中采用的是计算负荷的状态点值。先确定风量后,再根据冷热负荷确定运行点。
回复
7楼
也就是说我没必要去那洁净室的符合去演算风量。那通常找送风状态点是按送风温差算还是热湿比线与露点焦点算那。第一次设计有的细节地方弄不准
回复
8楼
有点顿悟了,用符合算得的风量是舒适性空调风量,而洁净室风量还有洁净换气的要求风量会大,用洁净室内符合除送风点与室内点焓差所算的风量结果只是正常空调风量,而不是洁净室内风量,所以两者会差很多。我当时算过风量后,也是忽然想到用负荷去反过来算一下看两者结果是否一样,结果发现差很多,可能是忽略了这一点,吧自己绕进去了。谢谢
回复
9楼
那位有洁净室的设计计算流程,分享下,不胜感激。感觉手册上的计算太繁琐,和实际也不是很符比方说热湿比。书上的公式大都也是经验公式。系数一大堆。有没有哪位前辈的经验公式或设计流程计算好用些的啊
回复
10楼
能详细点么,没看懂。谢谢:lol
回复
11楼
能详细点么,没看懂。谢谢
回复