洁净室风量计算问题
jinchong1986
2009年04月24日 16:10:31
只看楼主

室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W) 125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000

室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg
室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)
面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W)
125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000


换气次数算得风量*(混合点焓-送风点焓)计算的冷量和逐项计算算得冷量会差很多,原因在那呢?有点扰乱了。那位高手帮忙解释下。
是由于换气次数计算的风量和用负荷计算的风量差异导致的么
免费打赏
jinchong1986
2009年05月19日 17:12:20
22楼
我方案定了,用热水盘管提供提供夏季再热。去湿也很麻烦。再热后温差确实在四度内。我是用送风量*(露点焓-室内焓)-室内符合算的再热量找的送风点。热源采用的热泵热水器。
洁净厂房风量也可以按照负荷计算是么?我们经理告诉我的换气次数比规范上的小很多。我开始都不太敢用。因为规范上,和在学校老师就没教过那么小的换气次数。
还有个问题向您请教,算这种特殊环境的建筑,符合怎么计算啊?也用逐时么,还是面积热指标啊?
回复
xyzjm12
2009年05月20日 03:58:37
23楼
別把自己搞暈了;潔淨室風量二者取其大者
回复
wmays
2009年05月20日 17:41:25
24楼
有点没看明白你打算怎么算,一般情况下净化空调的送风量在满足洁净度需求的情况下肯定满足冷热负荷需求,所以送风一般是按照换气次数来的。

在全空气系统的计算当中,应该分成几部分,混合,表冷(处理到要求的露点,由湿负荷确定),再热(用于降低相对湿度)加热到送风状态点,所以室内负荷在送风状态点可以体现
回复
jinchong1986
2009年05月20日 20:27:52
25楼
按规范上的换气次数算当然会满足符合要求,不过那样风量会大,空调箱,主机等设备成本都会相应增加那样就不划算了,而且有些理论上能处理到的状态点,实际空调箱未必能处理到要求状态点,所以负荷还是要算的,尤其是这种恒温恒湿空调。
回复
forkhoo
2009年06月04日 17:29:36
26楼
一般洁净厂房的风量都是换气次数和负荷风量取大值
如果洁净风量大的话你夏季需要设置一个小小的再热段,一般不会太大的
回复
hongweide
2009年07月12日 17:19:39
27楼
明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦
回复