我现有一台616G5-3.7KW变频器,一直运行正常,不知什么原因,电机出现抖动现象,拆除负载现象依旧,恢复缺省设置故障依旧,请教一下故障的原因和解决的办法,多谢!
我现有一台616G5-3.7KW变频器,一直运行正常,不知什么原因,电机出现抖动现象,拆除负载现象依旧,恢复缺省设置故障依旧,请教一下故障的原因和解决的办法,多谢!
2楼
好象是三相之间的频率不一致所造成的,
回复
3楼
我公司长期供应各类进口传感器(倍加福、西门子、施耐德、图尔克、欧姆
龙)、变频器、二次议表、工业连接器。公司于前年在德国设有长期办事处,备
货充足,价格合理,并可为各大企业长期直接从欧洲进口各种机电设备,有意者
请于我公司联系.
上海德旖工业自动化设备有限公司 网站:Http://www.deyiauto.com
电话:021-58869867 传真:021-58862059
联系人:刘 经 理
供应各种进口(P+F)传感器,变频器、二次议表、工业连接器。
回复
4楼
我公司现有二台安川CIMR-G5A4075 --75KW变频器,一直运行正常,不知什么原因,其中一台电机出现抖动现象,拆除负载现象依旧,恢复缺省设置故障依旧,测量三相输出电压不平衡,请教一下故障的原因和解决的办法,多谢!
回复
5楼
电动机运行或起动有抖动现象
原因分析:(1)变频器三相输出电压不平衡(2)变频器三相输出电流不平衡(3)电机在某些频率段运行时,与机械系统发生共振(4)电机轴心与负载轴心没有安装到同一水平线上,(5)V/F曲线设定不当,低频时转矩提升电压过高,造成起动时低频抖动,(6)转矩补偿增益调得过高,电机转矩过大,容易引电机抖动处理措施:(1)电力拖动系统的安装时应尽可能保持电机轴心与负载轴心在同一水平线上,电力拖动系统底座应加装减振装置;(2)用万用表测量变频器三相输出电压是否平衡,若不平衡需返厂检修;(3)用电流表测量变频器三相输出电流是否平衡(误差允许在±5%),若不平衡需返厂检修;(4)如果电机仅在某些频率段运行时出现抖动,可以通过设定参数,避免电机在共振频率点运行。
回复
6楼
应该是变频器的驱动板坏了,换一块试一下了
回复
7楼
试着把载波频率调高一点再看情况有无好转
回复
8楼
万用表测量变频器输出电压不容易吧?
回复
9楼
二楼说的是!万用表只是用来测平衡,不是量电压,可以。只有(3)电机在某些频率段运行时,与机械系统发生共振。是最可能的。你可以跳过这段频率试一试。
回复