柱下条形基础构造表
dybing717
dybing717 Lv.4
2009年04月24日 10:38:40
来自于地基基础
只看楼主

柱下条形基础构造表截面和分类 截面采用倒T形截面,由梁和翼板组成.分类分单向条形基础(沿柱列单向平行配置)和交叉条形基础(沿纵横柱列分别平行配置)两种.悬臂长度 条形基础的端部应向外伸出,其长度宜为第一跨长的1/4~1/3梁高h及梁宽b 梁高h宜为柱距的1/8~1/4,当柱荷载大且柱距较大,可在柱两侧局部加腋.梁宽b比该方向柱每侧宽出50mm以上,且bbf /4,但不宜过大;当小于该方向柱宽,梁与柱交接应符合有关要求.

柱下条形基础构造表
截面和分类 截面采用倒T形截面,由梁和翼板组成.
分类分单向条形基础(沿柱列单向平行配置)和交叉条形基础(沿纵横柱列分别平行配置)两种.
悬臂长度 条形基础的端部应向外伸出,其长度宜为第一跨长的1/4~1/3
梁高h及梁宽b 梁高h宜为柱距的1/8~1/4,当柱荷载大且柱距较大,可在柱两侧局部加腋.
梁宽b比该方向柱每侧宽出50mm以上,且bbf /4,但不宜过大;当小于该方向柱宽,梁与柱交接应符合有关要求.
翼板厚度hf 1.不宜小于200mm.
2.当hf =200~250mm时,宜用等厚度翼板;当hf >250mm时,宜用1:3坡度的变厚度翼板,且其边缘高度不小于150mm.
翼板钢筋 1.横向受力钢筋直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,宜优先选用II级钢.
2.纵向分布筋直径为8~10mm,间距不大于250mm.
基础梁钢筋 1.纵向受力钢筋为上下双筋,其直径不应小于10mm,配筋率不应小于0.2%,梁底和梁顶应各有2~4根通长配筋,且其面积不得小于纵向钢筋面积的1/3.
2.当梁高h>700mm时,两侧沿高度每隔300~400mm设一根直径不小于Ø14的纵向构造筋.
3.箍筋采用封闭式直径不应小于8mm,间距不大于15d及400mm(d为纵向受力钢筋直径),在距支座轴线0.25~0.3倍柱距范围内,宜加密配置.当梁宽b350mm时为双肢箍筋,当350mm 800mm时为六肢箍筋.
现浇柱插筋或预制柱插入深度 现浇柱在基础中的插筋和预制柱在杯口中的插入深度的构造要求均可按扩展式独立基础的要求.插筋与柱内钢筋宜采用焊接或机械连接接头.
连系梁 当单向条形基础底面积已足够,为减少基础间的沉降差,可在另一方向设连系梁.连系梁截面为矩形,可不着地,但要有一定的刚度和强度,否则作用不大.通常,连系梁配置是带经验性的,可参考扩展式独立基础拉梁的要求,但其截面高度比基础梁不宜相差太多.
注:1.翼板根部厚度及其横向受力钢筋,梁高及其纵向受力钢筋,还须满足计算要求.
2.其它要求见图例.
免费打赏
qiushouge2
2010年10月16日 17:09:12
33楼
刚做了一个 ~ 发现PKPM算出来都一模一样的数值
回复
qianxiniao
2010年10月16日 19:34:02
34楼
谢谢楼主 不错的资料啊 赚点土木币 着急下资料啊
回复
tojun401
2010年10月17日 14:21:00
35楼
哪里有下载的啊?
都看不到啊
回复
amazed1
2013年07月30日 16:00:00
36楼
楼主好人,谢谢共享!::(:):):)
回复
qjl110406a
2013年08月01日 11:06:39
37楼
路过,学习了1
回复
qq1655829615
2014年10月29日 09:25:12
38楼
这是规范上截取的吧
回复
chinalxb
2014年11月26日 13:31:45
39楼
只是叫表,实际上没有表。仅仅是资料的摘抄。
回复
放水发电
2014年11月27日 08:11:53
40楼
感谢楼主的分享!
回复
啥名好
2014年11月27日 17:44:28
41楼
谢谢楼主共享
回复
xiaowy1118
2014年11月28日 10:05:11
42楼
好资料,谢谢楼主无私奉献
回复

相关推荐

APP内打开