柱下条形基础构造表
dybing717
dybing717 Lv.4
2009年04月24日 10:38:40
来自于地基基础
只看楼主

柱下条形基础构造表截面和分类 截面采用倒T形截面,由梁和翼板组成.分类分单向条形基础(沿柱列单向平行配置)和交叉条形基础(沿纵横柱列分别平行配置)两种.悬臂长度 条形基础的端部应向外伸出,其长度宜为第一跨长的1/4~1/3梁高h及梁宽b 梁高h宜为柱距的1/8~1/4,当柱荷载大且柱距较大,可在柱两侧局部加腋.梁宽b比该方向柱每侧宽出50mm以上,且bbf /4,但不宜过大;当小于该方向柱宽,梁与柱交接应符合有关要求.

柱下条形基础构造表
截面和分类 截面采用倒T形截面,由梁和翼板组成.
分类分单向条形基础(沿柱列单向平行配置)和交叉条形基础(沿纵横柱列分别平行配置)两种.
悬臂长度 条形基础的端部应向外伸出,其长度宜为第一跨长的1/4~1/3
梁高h及梁宽b 梁高h宜为柱距的1/8~1/4,当柱荷载大且柱距较大,可在柱两侧局部加腋.
梁宽b比该方向柱每侧宽出50mm以上,且bbf /4,但不宜过大;当小于该方向柱宽,梁与柱交接应符合有关要求.
翼板厚度hf 1.不宜小于200mm.
2.当hf =200~250mm时,宜用等厚度翼板;当hf >250mm时,宜用1:3坡度的变厚度翼板,且其边缘高度不小于150mm.
翼板钢筋 1.横向受力钢筋直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,宜优先选用II级钢.
2.纵向分布筋直径为8~10mm,间距不大于250mm.
基础梁钢筋 1.纵向受力钢筋为上下双筋,其直径不应小于10mm,配筋率不应小于0.2%,梁底和梁顶应各有2~4根通长配筋,且其面积不得小于纵向钢筋面积的1/3.
2.当梁高h>700mm时,两侧沿高度每隔300~400mm设一根直径不小于Ø14的纵向构造筋.
3.箍筋采用封闭式直径不应小于8mm,间距不大于15d及400mm(d为纵向受力钢筋直径),在距支座轴线0.25~0.3倍柱距范围内,宜加密配置.当梁宽b350mm时为双肢箍筋,当350mm 800mm时为六肢箍筋.
现浇柱插筋或预制柱插入深度 现浇柱在基础中的插筋和预制柱在杯口中的插入深度的构造要求均可按扩展式独立基础的要求.插筋与柱内钢筋宜采用焊接或机械连接接头.
连系梁 当单向条形基础底面积已足够,为减少基础间的沉降差,可在另一方向设连系梁.连系梁截面为矩形,可不着地,但要有一定的刚度和强度,否则作用不大.通常,连系梁配置是带经验性的,可参考扩展式独立基础拉梁的要求,但其截面高度比基础梁不宜相差太多.
注:1.翼板根部厚度及其横向受力钢筋,梁高及其纵向受力钢筋,还须满足计算要求.
2.其它要求见图例.
免费打赏
莫问苍生化云天
2010年03月19日 16:17:19
12楼
很好的资料,也很全面,感谢楼主!
回复
hengmaoguoji
2010年03月19日 16:20:29
13楼
长见识啊!
刚入设计门,要多学习。
向无私奉献的楼主们致敬!
回复
zhongchuang8
2010年03月22日 09:17:45
14楼
谢谢楼主如此无私奉献
谢谢楼主如此无私奉献
回复
freeballacmilan
2010年03月26日 17:04:26
15楼
非常感谢!!!!:call:
回复
lbj612
2010年05月07日 20:34:57
16楼
谢谢分享
回复
colywate
2010年05月07日 21:18:14
17楼
总结的不错,谢谢
回复
zhaicaihu
2010年08月02日 22:03:11
18楼
正好用的着 谢谢楼主分享
回复
huanglei7571
2010年08月03日 10:07:14
19楼
我要发帖挣土木币,土木币不够啊。
回复
zycqdl
2010年08月03日 10:44:01
20楼
谢谢楼主分享。
回复
chenlirain
2010年08月03日 12:09:41
21楼
谢谢楼主,学习学习了!
回复

相关推荐

APP内打开