工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
2楼
请版主帮忙将题目里的“屏”改为“拼”。谢谢!
回复
3楼
按设计规程上看,没有什么特殊的要求,分别计算每根电缆的载留量后直接相加即可.但是要考虑到同沟中电缆数量的增加引起的绛容.实际设计中我一般是略微保守点的
回复
4楼
这个问题我在相关手册上也没查到,我平时都是一根电缆的阻抗减半来考虑。
不知道这个计算方法是否正确。
回复