工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?

工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
免费打赏
csijs
2009年04月24日 14:19:40
2楼
请版主帮忙将题目里的“屏”改为“拼”。谢谢!
回复
wlszjs
2009年05月22日 15:15:31
3楼
按设计规程上看,没有什么特殊的要求,分别计算每根电缆的载留量后直接相加即可.但是要考虑到同沟中电缆数量的增加引起的绛容.实际设计中我一般是略微保守点的
回复
yxkshaolong1
2009年07月21日 10:29:21
4楼
这个问题我在相关手册上也没查到,我平时都是一根电缆的阻抗减半来考虑。