板配筋率问题
linsjwt
linsjwt Lv.6
2009年04月23日 23:16:47
只看楼主

在算板的配筋率时,是否要将底板钢筋保护层的厚度扣除?

在算板的配筋率时,是否要将底板钢筋保护层的厚度扣除?
免费打赏
skysunbin
2010年05月27日 22:49:46
12楼
不扣除吧!
回复
jiegouxiaosheng
2010年05月28日 08:54:19
13楼
最小配筋率要不扣as,配筋率要扣~~~
回复
haihua80
2010年05月28日 10:08:17
14楼
影响不大,可不扣除
回复
john850617
2010年05月28日 16:35:49
15楼
按照砼规9.5.1条,注3规定,受压构件和小偏心受拉按全截面H,受弯和大偏心受拉按H0
回复
a281263487
2010年05月29日 14:56:13
16楼
说的好,啊说的好
回复
xuchaowuleiyong
2010年08月05日 12:33:40
17楼
严格执行规范,什么差不多,到时候考注册怎么也过不了的
回复
xuesl1114
2010年08月05日 15:31:13
18楼
同意楼上,还是按照规范上来吧。。
回复
vivacious
2010年08月05日 16:21:51
19楼
按《混凝土结构设计规范》第9.5.1规定,受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的最小配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算,而配筋率定义为ρ=A(s)/bh(0),这是教科书上的公式,两者相差很小,计算出配筋率后可直接与最小配筋率比较
回复
莫问苍生化云天
2010年08月05日 16:53:51
20楼
按照规范来计算吧还是,比较有说服力!
回复
viviczh
2010年08月06日 15:42:33
21楼
个人见解:保护层可以看做不参与结构工作,仅作为钢筋保护,不比计入。
回复

相关推荐